危険物保安監督者 問1(全3問)
法令上、危険物保安監督者を定めなければならない製造所等に該当するものとして、次のうち正しいものはどれか。
- 1指定数量の倍数が30で、引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵する屋内貯蔵所
- 2指定数量の倍数が30を超える危険物を容器に詰め替える一般取扱所
- 3指定数量の倍数が30を超える移動タンク貯蔵所
- 4指定数量の倍数が30を超える引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを取り扱う販売取扱所
- 5指定数量の倍数が30を超える引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵する屋内タンク貯蔵所
正解と解説を見る
正解:2 指定数量の倍数が30を超える危険物を容器に詰め替える一般取扱所
正答は2です。危険物保安監督者は、危険物の取扱作業を保安上監督する者です。まず、選任義務の対象を施設別に整理しましょう。
施設名、指定数量の倍数、危険物の類別・引火点を表で確認します。○は選任が必要、—は不要、/はその施設区分では対象外となる条件です。
この問題への当てはめ
1は屋内貯蔵所で「30以下」と「引火点40℃以上の第4類のみ」の両条件を満たすため不要です。2は容器への詰め替えを行う一般取扱所ですが、30を超えるため免除条件を満たさず、選任が必要です。3は移動タンク貯蔵所なので不要です。4の販売取扱所と5の屋内タンク貯蔵所は、「引火点40℃以上の第4類のみ」のため、30を超えていても不要です。
覚えるポイント
「屋内貯蔵所」と「屋内タンク貯蔵所」を区別しましょう。前者の免除には「30以下」も必要ですが、後者には数量条件がありません。「30以下」は30を含み、「40℃以上」は40℃を含みます。「第4類のみ」の条件を満たさない場合や、引火点40℃未満の危険物も扱う場合は、引火点による免除は使えません。指定数量の倍数は、危険物の数量をその危険物の指定数量で割った値です。
施設名、指定数量の倍数、危険物の類別・引火点を表で確認します。○は選任が必要、—は不要、/はその施設区分では対象外となる条件です。
読み込み中…
この問題への当てはめ
1は屋内貯蔵所で「30以下」と「引火点40℃以上の第4類のみ」の両条件を満たすため不要です。2は容器への詰め替えを行う一般取扱所ですが、30を超えるため免除条件を満たさず、選任が必要です。3は移動タンク貯蔵所なので不要です。4の販売取扱所と5の屋内タンク貯蔵所は、「引火点40℃以上の第4類のみ」のため、30を超えていても不要です。
覚えるポイント
「屋内貯蔵所」と「屋内タンク貯蔵所」を区別しましょう。前者の免除には「30以下」も必要ですが、後者には数量条件がありません。「30以下」は30を含み、「40℃以上」は40℃を含みます。「第4類のみ」の条件を満たさない場合や、引火点40℃未満の危険物も扱う場合は、引火点による免除は使えません。指定数量の倍数は、危険物の数量をその危険物の指定数量で割った値です。
選択肢ごとの解説
1. 指定数量の倍数が30で、引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵する屋内貯蔵所
誤りです。屋内貯蔵所は原則として選任対象ですが、「指定数量の倍数が30以下」かつ「引火点40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵・取扱い」の両条件を満たす場合は例外です。この選択肢は倍数がちょうど30で、危険物の条件も満たすため、選任義務はありません。30は「30以下」に、40℃は「40℃以上」に含まれます。根拠:危険物の規制に関する政令第31条の2第1号。2. 指定数量の倍数が30を超える危険物を容器に詰め替える一般取扱所正解
正しい選択肢です。一般取扱所は原則として選任対象です。容器に詰め替える一般取扱所で選任義務が免除されるのは、「指定数量の倍数が30以下」かつ「引火点40℃以上の第4類の危険物のみを取り扱う」場合です。この選択肢は30を超えているため例外に該当せず、引火点にかかわらず危険物保安監督者を定める必要があります。根拠:危険物の規制に関する政令第31条の2本文・第6号ロ。3. 指定数量の倍数が30を超える移動タンク貯蔵所
誤りです。移動タンク貯蔵所は、危険物保安監督者の選任対象から除外されています。この例外には「指定数量の倍数が30以下」などの数量条件がないため、30を超えても選任義務は生じません。なお、危険物の移送時に危険物取扱者が乗車する義務とは別の制度です。根拠:危険物の規制に関する政令第31条の2第3号。4. 指定数量の倍数が30を超える引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを取り扱う販売取扱所
誤りです。第一種・第二種販売取扱所は、引火点40℃以上の第4類の危険物のみを取り扱う場合、選任対象から除外されます。この例外には指定数量の倍数が30以下という条件はないため、30を超えることだけを理由に選任義務は生じません。40℃ちょうども例外に含まれます。根拠:危険物の規制に関する政令第31条の2第5号。5. 指定数量の倍数が30を超える引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵する屋内タンク貯蔵所
誤りです。屋内タンク貯蔵所は、引火点40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵・取扱いする場合、選任対象から除外されます。この例外に指定数量の倍数の条件はなく、30を超えていても選任義務はありません。選択肢1の「屋内貯蔵所」は30以下という数量条件も必要ですが、「屋内タンク貯蔵所」にはその条件がない点を区別しましょう。根拠:危険物の規制に関する政令第31条の2第2号。
出典・備考:消防法第13条第1項/危険物の規制に関する政令第31条の2(第1号~第6号)。e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306