乙4 過去問・危険物に関する法令
保安検査 問1(全1問)
法令上、製造所等のうち政令で定める規模のものは、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならないが、この検査の対象となる製造所等のみの組合せとして、次のうち正しいものはどれか。
- 1地下タンク貯蔵所、給油取扱所
- 2屋外タンク貯蔵所、移送取扱所
- 3地下タンク貯蔵所、屋外タンク貯蔵所
- 4移動タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所
- 5製造所、移送取扱所
正解と解説を見る
正解:2 屋外タンク貯蔵所、移送取扱所
正答は2の「屋外タンク貯蔵所・移送取扱所」です。消防法第14条の3の保安検査の対象となる施設の種類は、屋外タンク貯蔵所と移送取扱所の2種類だけです。この2種類のうち、政令で定める規模・条件を満たす施設が対象になります。製造所、地下タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所などは対象に含まれません。
保安検査は、対象施設の構造・設備が技術上の基準に従って維持されているかを、市町村長等が確認する検査です。
定期保安検査の対象
・特定屋外タンク貯蔵所:貯蔵・取扱いする液体危険物の最大数量が1万kL以上のもの。
・移送取扱所:配管の延長が15kmを超えるもの、又は最大常用圧力が0.95MPa以上で配管の延長が7km以上15km以下のもの。
移送取扱所は配管で危険物を移送する施設です。タンクローリー等の移動タンク貯蔵所とは別の施設区分です。
定期点検との違い
保安検査は市町村長等が行い、施設の所有者・管理者・占有者が受ける検査です。定期点検は、対象施設の所有者等が点検を実施し、その記録を作成・保存する制度です。地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、地下タンクを有する給油取扱所などに定期点検の義務があっても、それだけで保安検査の対象になるわけではありません。
なお、保安検査には、特定屋外タンク貯蔵所で不等沈下など所定の事由が生じた際に受ける臨時保安検査もあります。定期保安検査の「1万kL以上」という条件を、臨時保安検査にそのまま当てはめないようにしましょう。
この問題は「対象となる施設のみ」の組合せを選びます。1・4はどちらの施設も対象外、3は地下タンク貯蔵所が対象外、5は製造所が対象外です。したがって、所定の規模の屋外タンク貯蔵所と移送取扱所を組み合わせた2が正答です。
保安検査は、対象施設の構造・設備が技術上の基準に従って維持されているかを、市町村長等が確認する検査です。
定期保安検査の対象
・特定屋外タンク貯蔵所:貯蔵・取扱いする液体危険物の最大数量が1万kL以上のもの。
・移送取扱所:配管の延長が15kmを超えるもの、又は最大常用圧力が0.95MPa以上で配管の延長が7km以上15km以下のもの。
移送取扱所は配管で危険物を移送する施設です。タンクローリー等の移動タンク貯蔵所とは別の施設区分です。
定期点検との違い
保安検査は市町村長等が行い、施設の所有者・管理者・占有者が受ける検査です。定期点検は、対象施設の所有者等が点検を実施し、その記録を作成・保存する制度です。地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、地下タンクを有する給油取扱所などに定期点検の義務があっても、それだけで保安検査の対象になるわけではありません。
なお、保安検査には、特定屋外タンク貯蔵所で不等沈下など所定の事由が生じた際に受ける臨時保安検査もあります。定期保安検査の「1万kL以上」という条件を、臨時保安検査にそのまま当てはめないようにしましょう。
この問題は「対象となる施設のみ」の組合せを選びます。1・4はどちらの施設も対象外、3は地下タンク貯蔵所が対象外、5は製造所が対象外です。したがって、所定の規模の屋外タンク貯蔵所と移送取扱所を組み合わせた2が正答です。
選択肢ごとの解説
1. 地下タンク貯蔵所、給油取扱所
誤りです。地下タンク貯蔵所と給油取扱所は、消防法第14条の3の保安検査の対象施設ではありません。地下タンク貯蔵所や地下タンクを有する給油取扱所には定期点検の義務がありますが、それは施設の所有者等が実施し記録を作成・保存する別の制度です。根拠:消防法第14条の3、第14条の3の2/危険物の規制に関する政令第8条の4、第8条の5。2. 屋外タンク貯蔵所、移送取扱所正解
正答です。定期保安検査の対象は、液体危険物の最大数量が1万kL以上の特定屋外タンク貯蔵所と、政令第8条の3の規模に該当する移送取扱所です。移送取扱所は、配管の延長が15kmを超えるもの、又は最大常用圧力が0.95MPa以上で配管の延長が7km以上15km以下のものが該当します。施設名だけでなく、政令で定める規模を満たすことも必要です。根拠:消防法第14条の3第1項/危険物の規制に関する政令第8条の3、第8条の4第1項。3. 地下タンク貯蔵所、屋外タンク貯蔵所
誤りです。屋外タンク貯蔵所は所定の規模・条件を満たせば保安検査の対象ですが、地下タンク貯蔵所は対象ではありません。「対象施設のみ」の組合せを選ぶ問題なので、対象外の地下タンク貯蔵所が含まれる時点で不適切です。屋外と地下のタンク貯蔵所を区別しましょう。根拠:消防法第14条の3/危険物の規制に関する政令第8条の4。4. 移動タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所
誤りです。移動タンク貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は、いずれも消防法第14条の3の保安検査の対象ではありません。「タンク貯蔵所ならすべて対象」とはなりません。移動タンク貯蔵所には定期点検の義務がありますが、それを市町村長等が行う保安検査と混同しないようにしましょう。根拠:消防法第14条の3、第14条の3の2/危険物の規制に関する政令第8条の4、第8条の5。5. 製造所、移送取扱所
誤りです。移送取扱所は所定の規模を満たせば保安検査の対象ですが、製造所は対象ではありません。製造所も一定の条件で定期点検の対象になりますが、保安検査とは対象施設も制度も異なります。根拠:消防法第14条の3、第14条の3の2/危険物の規制に関する政令第8条の4、第8条の5。
出典・備考:消防法第14条の3第1項・第2項、第14条の3の2/危険物の規制に関する政令第8条の3、第8条の4第1項・第4項・第5項、第8条の5。e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 / https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306