灯油30,000 Lを貯蔵する屋内貯蔵所の位置・構造および設備の技術上の基準として、次のうち正しいものはどれか。
  1. 11つの貯蔵倉庫の床面積は2,000 m²以下とすること。
  2. 2貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。
  3. 3床は地盤面以下とし、ためますを設けること。
  4. 4貯蔵倉庫は、軒高が6 m以上の平家建とすること。
  5. 5赤地に白文字で「火気注意」の掲示板を掲げること。
正解と解説を見る

正解:2 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。

正答は2番です。屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とします。

【屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の主な基準】
項目基準
建築物独立した専用の建築物
高さ軒高6 m未満の平家建(第2類・第4類のみを貯蔵する倉庫は、一定の構造なら20 m未満にできる)
床面積1つの貯蔵倉庫につき1,000 m²以下
床地盤面以上。液状の危険物では、浸透しない構造とし、傾斜をつけて貯留設備を設ける
掲示板第4類は「火気厳禁」(赤地に白文字)

で、注意事項の掲示板の色と対象を確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 1つの貯蔵倉庫の床面積は2,000 m²以下とすること。

    誤りです。1つの貯蔵倉庫の床面積は、1,000 m²以下とします。根拠:危険物の規制に関する政令第10条第1項。
  2. 2. 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。正解

    正しい記述です。屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とします。根拠:危険物の規制に関する政令第10条第1項。
  3. 3. 床は地盤面以下とし、ためますを設けること。

    誤りです。貯蔵倉庫の床は、地盤面以上に設けます。液状の危険物の貯蔵倉庫では、床を危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけて、ためます(貯留設備)を設けます。根拠:危険物の規制に関する政令第10条第1項。
  4. 4. 貯蔵倉庫は、軒高が6 m以上の平家建とすること。

    誤りです。貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(軒高)が6 m未満の平家建とします。根拠:危険物の規制に関する政令第10条第1項。
  5. 5. 赤地に白文字で「火気注意」の掲示板を掲げること。

    誤りです。第4類の危険物を貯蔵する製造所等には、「火気厳禁」(赤地に白文字)の掲示板を掲げます。「火気注意」は、引火性固体以外の第2類の危険物の掲示板です。根拠:危険物の規制に関する規則第18条第1項。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第3回 問題8。選択肢4を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第10条第1項。危険物の規制に関する規則第18条第1項。