乙4 過去問・危険物に関する法令
警報設備・避難設備 問2(全2問)
警報設備について、誤っているものはどれか。
- 1屋内給油取扱所以外の給油取扱所には、自動火災報知設備を設置しなければならない。
- 2指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵・取扱いを行う製造所等(移動タンク貯蔵所以外)は、警報設備を設置しなければならない。
- 3拡声装置、警鐘、非常ベル装置は、警報設備に該当する。
- 4消防機関に報知できる電話は、警報設備である。
- 5上階を有する屋内給油取扱所には、自動火災報知設備を設けなければならない。
正解と解説を見る
正解:1 屋内給油取扱所以外の給油取扱所には、自動火災報知設備を設置しなければならない。
正答は1番です。給油取扱所で自動火災報知設備が必要なのは、一方のみが開放された屋内給油取扱所と、上部に上階を有する屋内給油取扱所です。
【警報設備の種類】
自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類です(危険物の規制に関する規則第37条)。
【警報設備の設置基準】
(危険物の規制に関する政令第21条、危険物の規制に関する規則第36条の2、第38条第1項)
屋内給油取扱所以外の給油取扱所は、指定数量の倍数が10以上であれば、電話・非常ベル装置などのうち1種類以上を設けます。
【警報設備の種類】
自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類です(危険物の規制に関する規則第37条)。
【警報設備の設置基準】
| 製造所等 | 設ける警報設備 |
|---|---|
| 一定規模以上の製造所・屋内貯蔵所など、一方のみが開放された、または上階を有する屋内給油取扱所 | 自動火災報知設備 |
| 上記以外で、指定数量の倍数が10以上のもの(移動タンク貯蔵所・移送取扱所を除く) | 消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘のうち1種類以上 |
(危険物の規制に関する政令第21条、危険物の規制に関する規則第36条の2、第38条第1項)
屋内給油取扱所以外の給油取扱所は、指定数量の倍数が10以上であれば、電話・非常ベル装置などのうち1種類以上を設けます。
選択肢ごとの解説
1. 屋内給油取扱所以外の給油取扱所には、自動火災報知設備を設置しなければならない。正解
これが誤りです。給油取扱所で自動火災報知設備が必要なのは、一方のみが開放された屋内給油取扱所と、上部に上階を有する屋内給油取扱所です。屋内給油取扱所以外の給油取扱所には、自動火災報知設備は求められていません。根拠:危険物の規制に関する規則第38条第1項第1号ホ。2. 指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵・取扱いを行う製造所等(移動タンク貯蔵所以外)は、警報設備を設置しなければならない。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第21条、危険物の規制に関する規則第36条の2。3. 拡声装置、警鐘、非常ベル装置は、警報設備に該当する。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する規則第37条。4. 消防機関に報知できる電話は、警報設備である。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する規則第37条第2号。5. 上階を有する屋内給油取扱所には、自動火災報知設備を設けなければならない。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する規則第38条第1項第1号ホ。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第6回 問題11。選択肢5を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する規則第38条第1項。