法令上、製造所の位置、構造及び設備の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
  1. 1電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によらなければならない。
  2. 2危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱により温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けなければならない。
  3. 3危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、高温で、かつ、早期に乾燥するため、すべて直火を用いて加熱する構造としなければならない。
  4. 4危険物を加圧する設備又は危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び規則で定める安全装置を設けなければならない。
  5. 5危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、静電気を有効に除去する装置を設けなければならない。
正解と解説を見る

正解:3 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、高温で、かつ、早期に乾燥するため、すべて直火を用いて加熱する構造としなければならない。

正答は3番です。危険物を加熱・乾燥する設備は、原則として直火を用いない構造にします。「すべて直火を用いる」という記述は、この原則と逆です。

【加熱・乾燥設備の原則と例外】
危険物の規制に関する政令第9条第1項第15号は、直火を用いない構造を原則としています。炎が危険物や可燃性蒸気の着火源となるおそれがあるため、加熱や乾燥を速める目的で、すべて直火式にすることはできません。

ただし、次のいずれかの場合には、この規定の例外が認められます。
・設備が防火上安全な場所に設けられている場合
・設備に火災を防止するための附帯設備を設けた場合

したがって、直火を「必ず使う」とする説明だけでなく、「どのような場合でも絶対に使えない」とする説明も正確ではありません。
直火を用いないのが原則で、安全措置等を満たす場合には例外があるという基準です。

【ほかの選択肢の基準】
・電気設備:電気工作物に係る法令の規定に従います(第17号)。
・温度が変化する設備:加熱・冷却設備及び取扱いに伴って温度が変化する設備には、温度測定装置を設けます(第14号)。
・圧力が上昇する設備:加圧設備及び圧力上昇のおそれのある設備には、圧力計と所定の安全装置を設けます(第16号)。
・静電気が発生するおそれのある設備:蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けます(第18号)。

これらはいずれも政令第9条第1項に定められた基準であり、1・2・4・5は正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によらなければならない。

    正しい記述です。危険物の規制に関する政令第9条第1項第17号は、電気設備について、電気工作物に係る法令の規定によることを定めています。危険物を扱う場所でも、電気設備に関する法令に適合した設備を設ける必要があります。
  2. 2. 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱により温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けなければならない。

    正しい記述です。政令第9条第1項第14号により、加熱設備、冷却設備及び危険物の取扱いに伴って温度が変化する設備には、温度測定装置が必要です。加熱する設備だけでなく、冷却する設備や、取扱いによって温度が変化する設備も対象になります。温度の測定は、過熱などの異常を把握するために重要です。
  3. 3. 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、高温で、かつ、早期に乾燥するため、すべて直火を用いて加熱する構造としなければならない。正解

    誤っている記述なので、この選択肢が正解です。政令第9条第1項第15号は、加熱・乾燥設備を、原則として直火を用いない構造にすることを定めています。炎が着火源となるおそれがあるためです。ただし、設備が防火上安全な場所に設けられている場合、又は火災を防止するための附帯設備を設けた場合には例外があります。「すべて直火を用いる」という記述は原則と逆であり、例外があることも直火の義務付けを意味しません。
  4. 4. 危険物を加圧する設備又は危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び規則で定める安全装置を設けなければならない。

    正しい記述です。政令第9条第1項第16号により、危険物を加圧する設備や、取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計と総務省令で定める安全装置の両方が必要です。圧力計は圧力を確認するため、安全装置は過度な圧力上昇による事故を防ぐためのものです。圧力計だけを設ければよい、という基準ではありません。
  5. 5. 危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、静電気を有効に除去する装置を設けなければならない。

    正しい記述です。政令第9条第1項第18号により、危険物の取扱いによって静電気が発生するおそれのある設備には、蓄積される静電気を有効に除去する装置が必要です。静電気の放電が火花となり、可燃性蒸気などの着火源になるおそれがあるためです。設備の接地などは静電気除去の方法の一つですが、静電気を有効に除去できることが必要です。

出典・備考:危険物の規制に関する政令第9条第1項第14号~第18号(e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306)

製造所の基準の問題一覧・この分野をまとめて演習する