第4類の危険物を取り扱う一般取扱所の位置・構造・設備の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
  1. 1小学校から20 m以上の保安距離を確保すること。
  2. 2静電気が発生するおそれのある設備には、蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
  3. 3屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
  4. 4壁・柱・床・はりおよび階段は不燃材料で造り、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
  5. 5危険物を取り扱う建築物の窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
正解と解説を見る

正解:1 小学校から20 m以上の保安距離を確保すること。

正答は1番です。学校との保安距離は、20 m以上ではなく30 m以上です。

【一般取扱所の基準】
一般取扱所の位置・構造・設備の基準は、製造所の基準(危険物の規制に関する政令第9条)を準用します(政令第19条第1項)。そのため、保安距離や建築物の構造は製造所と同じです。

【保安距離】
保安対象物保安距離
一般の住居(同じ敷地内のものを除く)10 m以上
学校・病院・劇場など多数の人を収容する施設30 m以上
重要文化財などの建造物50 m以上
高圧ガス・液化石油ガスの施設など20 m以上
使用電圧7,000 Vを超え35,000 V以下の特別高圧架空電線水平距離3 m以上
使用電圧35,000 Vを超える特別高圧架空電線水平距離5 m以上

2〜5番は、いずれも製造所の建築物・設備の基準です。

で、保安距離が必要な製造所等を確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 小学校から20 m以上の保安距離を確保すること。正解

    これが誤りです。学校・病院・劇場など多数の人を収容する施設との保安距離は、30 m以上です。20 m以上は、高圧ガスの施設などとの保安距離です。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号(第19条第1項で準用)。
  2. 2. 静電気が発生するおそれのある設備には、蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

    正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第18号(第19条第1項で準用)。
  3. 3. 屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。

    正しい記述です。屋根を軽くしておくと、建物の中で爆発が起きたときに爆風が上に抜け、周囲への被害が小さくなります。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第6号(第19条第1項で準用)。
  4. 4. 壁・柱・床・はりおよび階段は不燃材料で造り、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。

    正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第5号(第19条第1項で準用)。
  5. 5. 危険物を取り扱う建築物の窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。

    正しい記述です。火災の熱で割れても破片が落ちにくく、炎が広がるのを防ぎます。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第8号(第19条第1項で準用)。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第7回 問題3。選択肢5を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第9条第1項、第19条第1項。

製造所の基準の問題一覧・この分野をまとめて演習する