乙4 過去問・危険物に関する法令
設置・変更許可と検査 問1(全6問)
法令上、製造所の設置等について、次のうち誤っているものはどれか。
- 1製造所の変更工事に係る部分以外の部分は、市町村長等の承認を受ければ、完成検査前でも仮に使用することができる。
- 2製造所を設置するときは、工事期間の中間で、完成検査時に目視できない地下埋設配管の完成検査前検査を行った後でなければ、完成検査は実施できない。
- 3製造所の構造を変更するときは、市町村長等の変更の許可を受けなければ、工事に着手できない。
- 4設置工事が終了し、市町村長等から完成検査済証を交付された場合は、製造所を使用できる。
- 5市町村長等に変更の許可を申請する場合は、変更の内容に関する図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
正解と解説を見る
正解:2 製造所を設置するときは、工事期間の中間で、完成検査時に目視できない地下埋設配管の完成検査前検査を行った後でなければ、完成検査は実施できない。
正答は2番です。地下埋設配管が完成後に見えなくなることを理由に、完成検査前検査が必ず必要になるわけではありません。完成検査前検査は、法令で定める施設・工事・工程・検査事項を対象とする制度です。
【設置・変更から使用までの流れ】
製造所の設置や、位置・構造・設備を変更する場合には、まず市町村長等の許可を受けます(消防法第11条第1項)。工事が終了した後は完成検査を受け、技術上の基準に適合すると認められてから使用します(同条第5項)。適合した場合には完成検査済証が交付されます(危険物の規制に関する政令第8条第3項)。設置・変更の許可と完成検査は別の手続です。
【完成検査前検査の対象】
消防法第11条の2及び政令第8条の2は、所定の液体危険物タンクの設置・変更工事について、完成検査前検査を定めています。製造所の場合は、原則として容量が指定数量以上の液体危険物タンクが対象です。
製造所の対象タンクでは、配管その他の附属設備を取り付ける前のタンク本体の工程で、水張検査又は水圧検査により漏れや変形などを確認します。施設やタンクの種類によっては、基礎・地盤検査、溶接部検査、岩盤タンク検査も定められています。
対象となる事項については、完成検査前検査で技術上の基準に適合すると認められた後でなければ、完成検査を受けることができません(消防法第11条の2第2項)。ただし、「完成時に目視できない設備はすべて対象」という基準ではありません。2番は、地下埋設配管一般を完成検査前検査の対象としているため誤りです。これは、地下埋設配管の安全性の確認が不要という意味ではありません。
【変更工事中の仮使用】
変更工事に係る部分以外の部分は、市町村長等の承認を受ければ、完成検査前でも承認を受けた範囲を仮に使用できます(消防法第11条第5項ただし書)。工事中の部分を使用できる制度ではありません。
【変更許可の申請】
変更許可の申請には、変更内容に関する図面その他所定の書類を添付します(政令第7条第2項)。このため、1・3・4・5はいずれも正しい記述です。
【設置・変更から使用までの流れ】
製造所の設置や、位置・構造・設備を変更する場合には、まず市町村長等の許可を受けます(消防法第11条第1項)。工事が終了した後は完成検査を受け、技術上の基準に適合すると認められてから使用します(同条第5項)。適合した場合には完成検査済証が交付されます(危険物の規制に関する政令第8条第3項)。設置・変更の許可と完成検査は別の手続です。
読み込み中…
【完成検査前検査の対象】
消防法第11条の2及び政令第8条の2は、所定の液体危険物タンクの設置・変更工事について、完成検査前検査を定めています。製造所の場合は、原則として容量が指定数量以上の液体危険物タンクが対象です。
製造所の対象タンクでは、配管その他の附属設備を取り付ける前のタンク本体の工程で、水張検査又は水圧検査により漏れや変形などを確認します。施設やタンクの種類によっては、基礎・地盤検査、溶接部検査、岩盤タンク検査も定められています。
対象となる事項については、完成検査前検査で技術上の基準に適合すると認められた後でなければ、完成検査を受けることができません(消防法第11条の2第2項)。ただし、「完成時に目視できない設備はすべて対象」という基準ではありません。2番は、地下埋設配管一般を完成検査前検査の対象としているため誤りです。これは、地下埋設配管の安全性の確認が不要という意味ではありません。
【変更工事中の仮使用】
変更工事に係る部分以外の部分は、市町村長等の承認を受ければ、完成検査前でも承認を受けた範囲を仮に使用できます(消防法第11条第5項ただし書)。工事中の部分を使用できる制度ではありません。
【変更許可の申請】
変更許可の申請には、変更内容に関する図面その他所定の書類を添付します(政令第7条第2項)。このため、1・3・4・5はいずれも正しい記述です。
選択肢ごとの解説
1. 製造所の変更工事に係る部分以外の部分は、市町村長等の承認を受ければ、完成検査前でも仮に使用することができる。
正しい記述です。消防法第11条第5項ただし書により、位置・構造・設備の変更工事では、工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について、市町村長等の承認を受ければ、完成検査前でも承認を受けた部分を仮に使用できます。これを仮使用といいます。変更工事中の部分を自由に使える制度ではなく、工事に係る部分以外で、承認を受けた範囲だけが対象です。2. 製造所を設置するときは、工事期間の中間で、完成検査時に目視できない地下埋設配管の完成検査前検査を行った後でなければ、完成検査は実施できない。正解
誤っている記述なので、この選択肢が正解です。完成検査前検査の対象は、消防法第11条の2及び危険物の規制に関する政令第8条の2で定められています。政令が定める液体危険物タンクの設置・変更工事について、工事の工程ごとに指定された事項を検査する制度であり、完成後に見えなくなる地下埋設配管を一律に対象とする制度ではありません。製造所では、原則として容量が指定数量以上の液体危険物タンクの設置・変更工事が対象となり、水張検査又は水圧検査で漏れや変形などを確認します。対象となる事項は、完成検査前検査で基準に適合すると認められた後でなければ完成検査を受けられませんが、この要件を地下埋設配管一般に当てはめている点が誤りです。3. 製造所の構造を変更するときは、市町村長等の変更の許可を受けなければ、工事に着手できない。
正しい記述です。消防法第11条第1項後段により、製造所の位置・構造・設備を変更しようとする場合には、市町村長等の変更許可が必要です。構造を変更する工事は、事前に許可を受けてから着手します。工事後に届け出るだけでよい、又は申請書を提出すれば許可前に着手できる、という制度ではありません。4. 設置工事が終了し、市町村長等から完成検査済証を交付された場合は、製造所を使用できる。
正しい記述です。消防法第11条第5項は、完成検査を受け、技術上の基準に適合すると認められた後でなければ製造所を使用してはならないと定めています。危険物の規制に関する政令第8条第3項により、適合すると認められた場合に完成検査済証が交付されます。設置許可を受けたことや工事が終了したことだけでは使用できず、完成検査による適合確認が必要です。5. 市町村長等に変更の許可を申請する場合は、変更の内容に関する図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
正しい記述です。危険物の規制に関する政令第7条第2項により、変更許可の申請書には、位置・構造・設備の変更内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付します。図面などは、変更後の施設が技術上の基準に適合するかを審査するために必要です。同条第1項では、申請書に変更の内容や理由などを記載することも定めています。
出典・備考:消防法第11条第1項・第5項、第11条の2/危険物の規制に関する政令第7条第2項、第8条第3項、第8条の2(e-Gov法令検索)