乙4 過去問・危険物に関する法令
使用停止命令 問1(全5問)
法令上、市町村長等が製造所等の使用停止を命ずることができる事由について、次のA~Dのうち、該当しないものすべてを掲げているものはどれか。
A 予防規程を定めなければならない製造所等において、予防規程を定めていないとき。
B 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等において、危険物保安監督者を定めていないとき。
C 自衛消防組織を置かなければならない製造所等において、自衛消防組織を置いていないとき。
D 危険物施設保安員を定めなければならない製造所等において、危険物施設保安員を定めていないとき。
A 予防規程を定めなければならない製造所等において、予防規程を定めていないとき。
B 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等において、危険物保安監督者を定めていないとき。
C 自衛消防組織を置かなければならない製造所等において、自衛消防組織を置いていないとき。
D 危険物施設保安員を定めなければならない製造所等において、危険物施設保安員を定めていないとき。
- 1A、C
- 2A、C、D
- 3A、D
- 4B
- 5C、D
正解と解説を見る
正解:2 A、C、D
正答は2番(A・C・D)です。A~Dのうち、使用停止命令の事由に該当するのはBの危険物保安監督者未選任です。設問は「該当しないものすべて」を求めているので、Bを除いたA・C・Dを選びます。
【使用停止命令の根拠】
消防法第12条の2は、市町村長等が製造所等の使用停止を命ずることができる事由を定めています。同条第2項第3号は、消防法第13条第1項に違反したときを、その事由に挙げています。第13条第1項は、所定の製造所等で危険物保安監督者を定め、危険物の取扱作業について保安の監督をさせる義務を定めています。このため、Bは使用停止命令の事由に該当します。
選択肢以外にも、無許可変更、完成検査での適合確認前の使用、基準適合命令への違反、保安検査・定期点検の義務違反などが事由に挙げられています。 で、全9事由と、関連する違反への命令・是正・罰則を比較できます。
【A~Dの判断】
A:予防規程を定めていない → 該当しない
消防法第14条の2第1項は、対象となる製造所等で予防規程を定め、市町村長等の認可を受けることを義務付けています。予防規程を定めていないことは義務違反ですが、その違反自体は第12条の2の使用停止命令の事由に列挙されていません。ただし、第14条の2第1項に違反して危険物を貯蔵・取り扱った場合は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が定められています(第42条第1項第8号)。予防規程を定め、認可を受けて是正する必要があります。
B:危険物保安監督者を定めていない → 該当する
消防法第13条第1項への違反に当たり、第12条の2第2項第3号により使用停止命令の事由となります。危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関する保安を監督する者です。
C:自衛消防組織を置いていない → 該当しない
消防法第14条の4は、所定の事業所に自衛消防組織を置くことを義務付けています。対象となる事業所が組織を置いていないことは義務違反ですが、その違反自体は第12条の2の使用停止命令の事由に列挙されていません。対象となる事業所は組織を設置して是正する必要があります。未設置そのものを処罰する直接の罰則は消防法に規定されていません。
D:危険物施設保安員を定めていない → 該当しない
消防法第14条は、所定の製造所等で危険物施設保安員を定め、施設の構造・設備に係る保安業務を行わせることを義務付けています。未選任は義務違反ですが、その違反自体は第12条の2の使用停止命令の事由に列挙されていません。取扱作業を監督する「危険物保安監督者」と、構造・設備の保安業務を行う「危険物施設保安員」は区別します。対象施設では保安員を選任し、必要な保安業務を行わせて是正する必要があります。未選任そのものを処罰する直接の罰則は消防法に規定されていません。
【判断のポイント】
法令上の義務違反であることと、第12条の2の使用停止命令の事由に該当することは別です。A・C・Dについても、その義務を守らなくてよいという意味ではありません。また、別の使用停止命令の事由にも該当する場合まで、使用停止命令ができないという意味ではありません。この問題では、各記述の違反自体が第12条の2の事由に当たるかを判断します。
【ほかの行政措置との違い】
施設の位置・構造・設備が基準に適合していない場合は基準適合命令(第12条第2項)、危険物の貯蔵・取扱いが基準に違反している場合は基準遵守命令(第11条の5)が定められています。これらの命令への違反は、それぞれ使用停止命令の事由となります。
また、公共の安全の維持や災害防止のため緊急の必要がある場合の使用の一時停止・使用制限は、第12条の3による別の制度です。行政指導・警告、法令上の命令、刑事罰を区別して確認します。
【使用停止命令の根拠】
消防法第12条の2は、市町村長等が製造所等の使用停止を命ずることができる事由を定めています。同条第2項第3号は、消防法第13条第1項に違反したときを、その事由に挙げています。第13条第1項は、所定の製造所等で危険物保安監督者を定め、危険物の取扱作業について保安の監督をさせる義務を定めています。このため、Bは使用停止命令の事由に該当します。
選択肢以外にも、無許可変更、完成検査での適合確認前の使用、基準適合命令への違反、保安検査・定期点検の義務違反などが事由に挙げられています。 で、全9事由と、関連する違反への命令・是正・罰則を比較できます。
【A~Dの判断】
A:予防規程を定めていない → 該当しない
消防法第14条の2第1項は、対象となる製造所等で予防規程を定め、市町村長等の認可を受けることを義務付けています。予防規程を定めていないことは義務違反ですが、その違反自体は第12条の2の使用停止命令の事由に列挙されていません。ただし、第14条の2第1項に違反して危険物を貯蔵・取り扱った場合は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が定められています(第42条第1項第8号)。予防規程を定め、認可を受けて是正する必要があります。
B:危険物保安監督者を定めていない → 該当する
消防法第13条第1項への違反に当たり、第12条の2第2項第3号により使用停止命令の事由となります。危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関する保安を監督する者です。
C:自衛消防組織を置いていない → 該当しない
消防法第14条の4は、所定の事業所に自衛消防組織を置くことを義務付けています。対象となる事業所が組織を置いていないことは義務違反ですが、その違反自体は第12条の2の使用停止命令の事由に列挙されていません。対象となる事業所は組織を設置して是正する必要があります。未設置そのものを処罰する直接の罰則は消防法に規定されていません。
D:危険物施設保安員を定めていない → 該当しない
消防法第14条は、所定の製造所等で危険物施設保安員を定め、施設の構造・設備に係る保安業務を行わせることを義務付けています。未選任は義務違反ですが、その違反自体は第12条の2の使用停止命令の事由に列挙されていません。取扱作業を監督する「危険物保安監督者」と、構造・設備の保安業務を行う「危険物施設保安員」は区別します。対象施設では保安員を選任し、必要な保安業務を行わせて是正する必要があります。未選任そのものを処罰する直接の罰則は消防法に規定されていません。
【判断のポイント】
法令上の義務違反であることと、第12条の2の使用停止命令の事由に該当することは別です。A・C・Dについても、その義務を守らなくてよいという意味ではありません。また、別の使用停止命令の事由にも該当する場合まで、使用停止命令ができないという意味ではありません。この問題では、各記述の違反自体が第12条の2の事由に当たるかを判断します。
【ほかの行政措置との違い】
施設の位置・構造・設備が基準に適合していない場合は基準適合命令(第12条第2項)、危険物の貯蔵・取扱いが基準に違反している場合は基準遵守命令(第11条の5)が定められています。これらの命令への違反は、それぞれ使用停止命令の事由となります。
また、公共の安全の維持や災害防止のため緊急の必要がある場合の使用の一時停止・使用制限は、第12条の3による別の制度です。行政指導・警告、法令上の命令、刑事罰を区別して確認します。
選択肢ごとの解説
1. A、C
誤りです。Aの予防規程未制定とCの自衛消防組織未設置は、それ自体では消防法第12条の2に列挙された使用停止命令の事由に該当しません。ただし、Dの危険物施設保安員未選任も該当しないため、A・Cだけでは不足します。設問は「該当しないものすべて」を選ぶ問題です。2. A、C、D正解
正答です。使用停止命令の事由に該当しないものはA・C・Dです。これらの義務は、それぞれ消防法第14条の2第1項、第14条の4、第14条に定められていますが、それらの違反自体は第12条の2の事由に列挙されていません。一方、Bの危険物保安監督者未選任は第13条第1項の違反であり、第12条の2第2項第3号により使用停止命令の事由に該当します。3. A、D
誤りです。Aの予防規程未制定とDの危険物施設保安員未選任は、それ自体では消防法第12条の2の使用停止命令の事由に該当しません。ただし、Cの自衛消防組織未設置も該当しないため、Cが抜けています。A・C・Dの3つを選ぶ必要があります。4. B
誤りです。Bの危険物保安監督者未選任は、消防法第13条第1項への違反です。第12条の2第2項第3号は、この違反を使用停止命令の事由に明記しています。Bは「該当するもの」であり、設問が求める「該当しないもの」ではありません。5. C、D
誤りです。Cの自衛消防組織未設置とDの危険物施設保安員未選任は、それ自体では消防法第12条の2の使用停止命令の事由に該当しません。ただし、Aの予防規程未制定も該当しないため、Aが抜けています。予防規程を定めて認可を受ける義務は第14条の2第1項にありますが、その違反自体は第12条の2の事由に列挙されていません。
出典・備考:消防法第11条の5、第12条第2項、第12条の2、第12条の3、第13条第1項、第14条、第14条の2、第14条の4、第42条、第44条(e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186)