次のうち、定期点検を義務付けられていない製造所等はいくつあるか。
屋内タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、地下タンクを有する製造所、地下タンクを有する給油取扱所、第2種販売取扱所
  1. 11つ
  2. 22つ
  3. 33つ
  4. 44つ
  5. 56つ
正解と解説を見る

正解:3 3つ

正答は3番の「3つ」です。屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、第2種販売取扱所は、定期点検の対象外です。

【定期点検とは】
定期点検は、製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合しているかを、所有者等が自ら定期に確認する制度です。政令で定める製造所等は、1年に1回以上点検を行い、点検記録を作成・保存しなければなりません(消防法第14条の3の2、危険物の規制に関する規則第62条の4)。

【定期点検が必要な製造所等】
危険物の規制に関する政令第8条の5は、対象を次のように定めています。
・規模にかかわらず必要:
地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、移送取扱所(一定規模以上のものを除く)
・地下タンクを有する場合に必要:
製造所、給油取扱所、一般取扱所
・一定の規模以上で必要:製造所・一般取扱所(指定数量の倍数が10以上)、屋外貯蔵所(100以上)、屋内貯蔵所(150以上)、屋外タンク貯蔵所(200以上)

【問題文への当てはめ】
施設定期点検理由
屋内タンク貯蔵所不要政令の対象に含まれない
移動タンク貯蔵所必要規模にかかわらず対象
簡易タンク貯蔵所不要政令の対象に含まれない
地下タンクを有する製造所必要地下タンクを有するため対象
地下タンクを有する給油取扱所必要地下タンクを有するため対象
第2種販売取扱所不要販売取扱所は対象に含まれない

したがって、定期点検を義務付けられていないものは3つです。「地下タンク」「移動タンク」が出てきたら必要、「屋内タンク」「簡易タンク」「販売取扱所」は不要、と整理すると判断が速くなります。

で、施設ごとの対象条件、漏れの点検などの時期、記録の保存期間を表で確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 1つ

    誤りです。定期点検の対象外は、屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、第2種販売取扱所の3つです。屋内タンク貯蔵所は、指定数量の倍数にかかわらず対象外です。
  2. 2. 2つ

    誤りです。屋内タンク貯蔵所と簡易タンク貯蔵所に加え、第2種販売取扱所も対象外なので3つです。販売取扱所は第1種・第2種とも定期点検の対象ではありません。
  3. 3. 3つ正解

    正しい数です。屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、第2種販売取扱所の3つは、政令で定める定期点検の対象に含まれていません。
  4. 4. 4つ

    誤りです。移動タンク貯蔵所は、指定数量の倍数にかかわらず定期点検が必要です。地下タンクを有する製造所・給油取扱所も対象なので、対象外は3つです。
  5. 5. 6つ

    誤りです。問題文の6つすべてが対象外というわけではありません。移動タンク貯蔵所、地下タンクを有する製造所、地下タンクを有する給油取扱所の3つは、規模にかかわらず定期点検が必要です。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第1回 問題4。選択肢5を差し替えた学習用問題。消防法第14条の3の2、危険物の規制に関する政令第8条の5、危険物の規制に関する規則第62条の4。

関連する資料

定期点検の問題一覧・この分野をまとめて演習する