給油取扱所における固定給油設備の基準として、次のうち誤っているものはどれか。
  1. 1懸垂式以外の固定給油設備は、道路境界線から4m以下の間隔を保つこと。
  2. 2建築物の壁に開口部がない場合、当該壁から1m以上の間隔を保つこと。
  3. 3敷地境界線から2m以上の間隔を保つこと。
  4. 4懸垂式以外の固定給油設備は、最大給油ホース全長に応じ、道路境界線から4~6m以上の間隔を保つこと。
  5. 5懸垂式の固定給油設備は、道路境界線から4m以上の間隔を保つこと。
正解と解説を見る

正解:1 懸垂式以外の固定給油設備は、道路境界線から4m以下の間隔を保つこと。

正答は1番です。固定給油設備と道路境界線との間隔は「以上」で定められています。

【固定給油設備の間隔】
固定給油設備は、自動車などに直接給油するための設備です。周囲との間隔は、危険物の規制に関する政令第17条第1項第12号で次のように定められています。

読み込み中…

いずれも、保たなければならない最小の間隔を「以上」で定めています。1番は「4 m以下」としている点が誤りです。

【最大給油ホース全長とは】
固定給油設備に接続される給油ホースのうち、全長が最も長いものの長さです。懸垂式以外の固定給油設備では、最大給油ホース全長が長いほど、道路境界線との間隔も4 m以上・5 m以上・6 m以上と大きくなります。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 懸垂式以外の固定給油設備は、道路境界線から4m以下の間隔を保つこと。正解

    これが誤りです。間隔は「以上」で定められており、「以下」ではありません。懸垂式以外の固定給油設備は、最大給油ホース全長に応じて、道路境界線から4 m以上・5 m以上・6 m以上の間隔を保ちます。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第12号イ。
  2. 2. 建築物の壁に開口部がない場合、当該壁から1m以上の間隔を保つこと。

    正しい記述です。給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合は、壁から1 m以上の間隔を保ちます。開口部がある場合は2 m以上です。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第12号ハ。
  3. 3. 敷地境界線から2m以上の間隔を保つこと。

    正しい記述です。固定給油設備は、敷地境界線から2 m以上の間隔を保ちます。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第12号ロ。
  4. 4. 懸垂式以外の固定給油設備は、最大給油ホース全長に応じ、道路境界線から4~6m以上の間隔を保つこと。

    正しい記述です。最大給油ホース全長が3 m以下なら4 m以上、3 mを超え4 m以下なら5 m以上、4 mを超え5 m以下なら6 m以上の間隔を保ちます。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第12号イ。
  5. 5. 懸垂式の固定給油設備は、道路境界線から4m以上の間隔を保つこと。

    正しい記述です。天井からホースをつり下げる懸垂式の固定給油設備は、道路境界線から4 m以上の間隔を保ちます。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第12号イ。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第1回 問題11。選択肢2を差し替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第17条第1項第12号。

関連する資料

給油取扱所の問題一覧・この分野をまとめて演習する