消火設備について、次のうち誤っているものはどれか。
  1. 1所要単位の計算方法として、危険物は指定数量の10倍を1所要単位とする。
  2. 2屋内消火栓設備は、第1種消火設備である。
  3. 3二酸化炭素消火設備および二酸化炭素を放射する大型消火器は、いずれも第3種消火設備である。
  4. 4地下タンク貯蔵所には、第5種消火設備を2個以上設けなければならない。
  5. 5消火粉末を放射する小型消火器および水バケツは、第5種消火設備である。
正解と解説を見る

正解:3 二酸化炭素消火設備および二酸化炭素を放射する大型消火器は、いずれも第3種消火設備である。

正答は3番です。二酸化炭素消火設備は第3種ですが、大型消火器は第4種消火設備です。

【消火設備の区分】
種別消火設備
第1種屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
第2種スプリンクラー設備
第3種水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4種大型消火器
第5種小型消火器、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石・膨張真珠岩

同じ二酸化炭素を使うものでも、固定された消火設備(不活性ガス消火設備)は第3種、大型消火器は第4種、小型消火器は第5種です。名称に「消火設備」「大型」「小型」のどれが付くかで判断できます。

【所要単位と設置の基準】
・所要単位は、消火設備の設置対象の規模を表す単位で、危険物は指定数量の10倍を1所要単位とします。
・地下タンク貯蔵所には、第5種の消火設備を2個以上設けます。

で、消火設備ごとの適応を確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 所要単位の計算方法として、危険物は指定数量の10倍を1所要単位とする。

    正しい記述です。所要単位の計算では、危険物は指定数量の10倍を1所要単位とします。根拠:危険物の規制に関する規則第30条。
  2. 2. 屋内消火栓設備は、第1種消火設備である。

    正しい記述です。屋内消火栓設備と屋外消火栓設備は、第1種消火設備です。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。
  3. 3. 二酸化炭素消火設備および二酸化炭素を放射する大型消火器は、いずれも第3種消火設備である。正解

    これが誤りです。二酸化炭素消火設備(不活性ガス消火設備)は第3種ですが、二酸化炭素を放射する大型消火器は第4種消火設備です。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。
  4. 4. 地下タンク貯蔵所には、第5種消火設備を2個以上設けなければならない。

    正しい記述です。地下タンク貯蔵所には、第5種の消火設備を2個以上設けます。根拠:危険物の規制に関する規則第35条。
  5. 5. 消火粉末を放射する小型消火器および水バケツは、第5種消火設備である。

    正しい記述です。消火粉末を放射する小型消火器、水バケツは、いずれも第5種消火設備です。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第1回 問題15。選択肢4を差し替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第20条、別表第五。危険物の規制に関する規則第29条〜第36条。