乙4 過去問・危険物に関する法令
屋内タンク貯蔵所 問1(全1問)
第4類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクに設ける無弁通気管の構造として、次のうち誤っているものはどれか。
- 1直径は30mm以上でなければならない。
- 2先端は、建築物の窓・出入口等の開口部から1m以上離さなければならない。
- 3先端は、地上より2m以上の高さとしなければならない。
- 4引火点が40℃未満の危険物のタンクに設ける通気管は、先端を敷地境界線から1.5m以上離さなければならない。
- 5先端は、水平より下に45°以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造としなければならない。
正解と解説を見る
正解:3 先端は、地上より2m以上の高さとしなければならない。
正答は3番です。屋内貯蔵タンクの通気管の先端は、地上4 m以上の高さとします。
【屋内貯蔵タンクの無弁通気管の基準】
通気管は、タンク内の圧力を調整するために可燃性蒸気を外に出す管です。第4類の蒸気の多くは空気より重く低所に滞留しやすいため、先端を高い位置に置き、建物の開口部や敷地の境界から離します。
【屋内貯蔵タンクの無弁通気管の基準】
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 直径 | 30 mm以上 |
| 先端の向き | 水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ |
| 引火防止 | 細目の銅網などによる引火防止装置を設ける |
| 先端の位置 | 屋外に出し、地上4 m以上の高さ |
| 開口部との距離 | 建築物の窓・出入口などの開口部から1 m以上 |
| 敷地境界線との距離 | 引火点40 ℃未満の危険物のタンクは1.5 m以上 |
通気管は、タンク内の圧力を調整するために可燃性蒸気を外に出す管です。第4類の蒸気の多くは空気より重く低所に滞留しやすいため、先端を高い位置に置き、建物の開口部や敷地の境界から離します。
選択肢ごとの解説
1. 直径は30mm以上でなければならない。
正しい記述です。無弁通気管の直径は30 mm以上とします。根拠:危険物の規制に関する規則第20条。2. 先端は、建築物の窓・出入口等の開口部から1m以上離さなければならない。
正しい記述です。屋内貯蔵タンクの通気管の先端は屋外に出し、建築物の窓・出入口などの開口部から1 m以上離します。根拠:危険物の規制に関する規則第20条。3. 先端は、地上より2m以上の高さとしなければならない。正解
これが誤りです。屋内貯蔵タンクの通気管の先端は、屋外に出して地上4 m以上の高さとします。可燃性蒸気が地表付近や建物の開口部の近くに滞留しないようにするためです。根拠:危険物の規制に関する規則第20条。4. 引火点が40℃未満の危険物のタンクに設ける通気管は、先端を敷地境界線から1.5m以上離さなければならない。
正しい記述です。引火点が40 ℃未満の危険物を貯蔵・取り扱うタンクでは、通気管の先端を敷地境界線から1.5 m以上離します。根拠:危険物の規制に関する規則第20条。5. 先端は、水平より下に45°以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造としなければならない。
正しい記述です。無弁通気管の先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水が入らない構造とします。また、細目の銅網などによる引火防止装置を設けます。根拠:危険物の規制に関する規則第20条。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第2回 問題8。選択肢4を差し替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第12条第1項第7号、危険物の規制に関する規則第20条。