乙4 過去問・危険物に関する法令
消火設備 問4(全6問)
法令上、製造所等の消火設備の区分として、次のうち正しいものはどれか。
- 1消火設備は、第1種から第6種までに区分されている。
- 2屋内消火栓設備は、第2種の消火設備である。
- 3乾燥砂は、第5種の消火設備である。
- 4泡を放射する大型の消火器は、第3種の消火設備である。
- 5消火粉末を放射する小型の消火器は、第4種の消火設備である。
正解と解説を見る
正解:3 乾燥砂は、第5種の消火設備である。
正答は3番です。乾燥砂は、第5種の消火設備です。
【消火設備の区分】
消火器は、大型が第4種、小型が第5種です。放射する消火剤(泡・粉末など)では区分が変わりません(4番・5番)。第3種は「〜消火設備」という名前の固定式の設備、と整理すると見分けやすくなります。
で、区分ごとの消火設備と適応する火災を確認できます。
【消火設備の区分】
| 区分 | 消火設備 |
|---|---|
| 第1種 | 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備 |
| 第2種 | スプリンクラー設備 |
| 第3種 | 水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 |
| 第4種 | 大型消火器 |
| 第5種 | 小型消火器、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩 |
消火器は、大型が第4種、小型が第5種です。放射する消火剤(泡・粉末など)では区分が変わりません(4番・5番)。第3種は「〜消火設備」という名前の固定式の設備、と整理すると見分けやすくなります。
で、区分ごとの消火設備と適応する火災を確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 消火設備は、第1種から第6種までに区分されている。
誤りです。消火設備は、第1種から第5種までの5種類に区分されています。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。2. 屋内消火栓設備は、第2種の消火設備である。
誤りです。屋内消火栓設備と屋外消火栓設備は、第1種の消火設備です。第2種はスプリンクラー設備です。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。3. 乾燥砂は、第5種の消火設備である。正解
正しい記述です。乾燥砂は、小型消火器、水バケツ、水槽、膨張ひる石、膨張真珠岩とともに、第5種の消火設備です。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。4. 泡を放射する大型の消火器は、第3種の消火設備である。
誤りです。大型消火器は、放射する消火剤にかかわらず第4種の消火設備です。第3種は、泡消火設備などの固定式の消火設備です。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。5. 消火粉末を放射する小型の消火器は、第4種の消火設備である。
誤りです。小型消火器は、放射する消火剤にかかわらず第5種の消火設備です。第4種は大型消火器です。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第2回 問題15。選択肢2を差し替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令別表第五。