乙4 過去問・危険物に関する法令
地下タンク貯蔵所 問1(全2問)
第4類の危険物を貯蔵する地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンク(圧力タンクを除く)に設ける無弁通気管について、次のうち正しいものはどれか。
- 1通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付ける。
- 2タンクに圧力がかかっているので、通気管には安全弁が必要である。
- 3通気管の先端は、できるだけ地上に近い低所に出す。
- 4通気管の先端には、引火を防止するための装置を設けなくてよい。
- 5通気管は、注入管・送油管・計量口と同一管とする。
正解と解説を見る
正解:1 通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付ける。
正答は1番です。無弁通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けます。地下貯蔵タンクとは地下タンク貯蔵所で、危険物を貯蔵し、または取り扱うために地盤面下に設けるタンクです(危険物の規制に関する政令第13条第1項第1号)。地盤面下に埋没されているタンクで危険物を貯蔵・取り扱う貯蔵所を、地下タンク貯蔵所といいます(同第2条第4号)。
地下貯蔵タンクは、原則として地盤面下に設けたタンク室に設置し、タンクの頂部は地盤面から0.6 m以上下にします。タンクが地中にあるため、通気管はタンクの頂部から地上まで立ち上げ、先端を高い位置に出します。
第4類の危険物の地下貯蔵タンクには、無弁通気管のほか、5 kPa以下の圧力差で開く弁を付けた大気弁付通気管も使えます(危険物の規制に関する規則第20条第1項・第3項)。圧力タンクには、通気管ではなく安全装置を設けます(危険物の規制に関する政令第13条第1項第8号)。【地下貯蔵タンクの無弁通気管の主な基準】
無弁通気管は、次の基準に従って設けます(危険物の規制に関する規則第20条第1項第1号・第2項・第3項)。
この問題のタンクは圧力タンクを除いているので、安全弁ではなく通気管を設けます(2番)。
で、タンク室や漏えい検査管とあわせて確認できます。
地下貯蔵タンクは、原則として地盤面下に設けたタンク室に設置し、タンクの頂部は地盤面から0.6 m以上下にします。タンクが地中にあるため、通気管はタンクの頂部から地上まで立ち上げ、先端を高い位置に出します。
読み込み中…
無弁通気管とは弁のない、常に大気に開いている通気管です。タンクに危険物を注入すると、中の可燃性蒸気が押し出されます。払い出すと、液面が下がった分だけ空気が入ります。通気管は、このときのタンク内の圧力の変化を大気に逃がし、タンクが圧力で傷むのを防ぎます。第4類の危険物の地下貯蔵タンクには、無弁通気管のほか、5 kPa以下の圧力差で開く弁を付けた大気弁付通気管も使えます(危険物の規制に関する規則第20条第1項・第3項)。圧力タンクには、通気管ではなく安全装置を設けます(危険物の規制に関する政令第13条第1項第8号)。【地下貯蔵タンクの無弁通気管の主な基準】
無弁通気管は、次の基準に従って設けます(危険物の規制に関する規則第20条第1項第1号・第2項・第3項)。
| 項目 | 基準 | 理由 |
|---|---|---|
| 取付位置 | タンクの頂部 | 液面より上の、蒸気がたまる空間とつなぎ、注入や払出しのときに蒸気や空気を出し入れできるようにする |
| 先端の位置 | 屋外の地上4 m以上の高さとし、建築物の窓・出入口などの開口部から1 m以上離す。引火点40 ℃未満の危険物のタンクでは、敷地境界線から1.5 m以上離す | 第4類の蒸気は一般に空気より重く、低い所にたまりやすい。高い所で放出して薄め、建物の中や人のいる所に流れ込まないようにする |
| 先端の形 | 水平より下に45度以上曲げる | 雨水が入らないようにする |
| 引火防止装置 | 細目の銅網などを設ける | 先端の外で蒸気に引火しても、炎がタンクの中に入らないようにする |
| 直径 | 30 mm以上 | 必要な量の蒸気や空気を通せるようにする |
| 管の曲げ方 | 危険物がたまるおそれのある曲げ方をしない | 管の中に危険物がたまって、通気が妨げられないようにする |
| 地下の部分 | 上部の地盤面にかかる重量が直接かからないよう保護する | 車両などの重さで管が壊れないようにする |
この問題のタンクは圧力タンクを除いているので、安全弁ではなく通気管を設けます(2番)。
で、タンク室や漏えい検査管とあわせて確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付ける。正解
正しい記述です。通気管は、タンク内の蒸気を逃がせるよう、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けます。根拠:危険物の規制に関する規則第20条第3項第1号。2. タンクに圧力がかかっているので、通気管には安全弁が必要である。
誤りです。安全装置(安全弁)を設けるのは圧力タンクです。圧力タンク以外の地下貯蔵タンクには通気管を設け、注入や払出しで変わるタンク内の圧力を大気に逃がします。根拠:危険物の規制に関する政令第13条第1項第8号。3. 通気管の先端は、できるだけ地上に近い低所に出す。
誤りです。通気管の先端は、屋外の地上4 m以上の高さとし、建築物の窓・出入口などの開口部から1 m以上離します。空気より重い可燃性蒸気が低所にたまらないよう、高所で拡散させます。根拠:危険物の規制に関する規則第20条第3項第4号(第2項第1号の例による)。4. 通気管の先端には、引火を防止するための装置を設けなくてよい。
誤りです。無弁通気管には、細目の銅網などによる引火防止装置を設けます。通気管の外で引火した炎が、タンクの中に入り込まないようにするためです。根拠:危険物の規制に関する規則第20条第1項第1号ハ・第3項第4号。5. 通気管は、注入管・送油管・計量口と同一管とする。
誤りです。通気管は、タンク内の圧力を大気に逃がすための管で、注入管・送油管・計量口とは別に設けます。注入管などと兼ねると、注入や払出しのときに蒸気を逃がせなくなります。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第3回 問題7。選択肢1を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第13条第1項第8号。危険物の規制に関する規則第20条。