乙4 過去問・危険物に関する法令
簡易タンク貯蔵所 問1(全1問)
簡易タンク貯蔵所について、次のうち誤っているものはどれか。
- 1簡易貯蔵タンクの容量は、600 L以下であること。
- 21つの簡易タンク貯蔵所には、簡易貯蔵タンクを3基まで設置できるが、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクは、2基以上設置できない。
- 3簡易貯蔵タンクを専用室内に設ける場合には、タンクと専用室の壁との間に0.1 m以上の間隔を保つこと。
- 4簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合には、その周囲に1 m以上の空地を設けること。
- 5簡易貯蔵タンクには、通気管を設けること。
正解と解説を見る
正解:3 簡易貯蔵タンクを専用室内に設ける場合には、タンクと専用室の壁との間に0.1 m以上の間隔を保つこと。
正答は3番です。専用室内に設ける場合、タンクと専用室の壁との間は0.5 m以上離します。
【簡易タンク貯蔵所の主な基準】
で、ほかのタンク貯蔵所と比べて確認できます。
【簡易タンク貯蔵所の主な基準】
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| タンク1基の容量 | 600 L以下 |
| 設置できる基数 | 3基まで(同一品質の危険物は1基まで) |
| 屋外に設ける場合 | タンクの周囲に1 m以上の空地 |
| 専用室内に設ける場合 | タンクと専用室の壁との間に0.5 m以上 |
| 固定 | 地盤面や架台などに、容易に移動しないよう固定する |
| 通気管 | 無弁通気管を設ける |
で、ほかのタンク貯蔵所と比べて確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 簡易貯蔵タンクの容量は、600 L以下であること。
正しい記述です。簡易貯蔵タンク1基の容量は600 L以下です。根拠:危険物の規制に関する政令第14条第5号。2. 1つの簡易タンク貯蔵所には、簡易貯蔵タンクを3基まで設置できるが、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクは、2基以上設置できない。
正しい記述です。1つの簡易タンク貯蔵所に設置できる簡易貯蔵タンクは3基までで、同じ品質の危険物のタンクを2基以上設置することはできません。根拠:危険物の規制に関する政令第14条第2号。3. 簡易貯蔵タンクを専用室内に設ける場合には、タンクと専用室の壁との間に0.1 m以上の間隔を保つこと。正解
これが誤りです。専用室内に設ける場合は、タンクと専用室の壁との間に0.5 m以上の間隔を保ちます。根拠:危険物の規制に関する政令第14条第4号。4. 簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合には、その周囲に1 m以上の空地を設けること。
正しい記述です。屋外に設置する場合は、タンクの周囲に1 m以上の幅の空地を確保します。根拠:危険物の規制に関する政令第14条第4号。5. 簡易貯蔵タンクには、通気管を設けること。
正しい記述です。簡易貯蔵タンクには、無弁通気管を設けます。根拠:危険物の規制に関する政令第14条第8号、危険物の規制に関する規則第20条第4項。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第3回 問題10。選択肢2を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第14条。危険物の規制に関する規則第20条第4項。