乙4 過去問・危険物に関する法令
使用停止命令 問3(全5問)
製造所等の使用停止命令の発令事由として、次のうち該当しないものはどれか。
- 1屋内貯蔵所で、危険物の貯蔵・取扱いの基準の遵守命令に違反したとき。
- 2製造所において危険物保安監督者を定めたが、その者に保安の監督をさせていないとき。
- 3移動タンク貯蔵所を譲り受けて、その届出を怠ったとき。
- 4地下タンク貯蔵所の定期点検を行ったが、点検記録を保存していないとき。
- 5給油取扱所の設備を無許可で変更したとき。
正解と解説を見る
正解:3 移動タンク貯蔵所を譲り受けて、その届出を怠ったとき。
正答は3番です。譲渡・引渡しの届出を怠ることは、使用停止命令の事由に含まれていません。
【使用停止命令の事由】
譲渡・引渡しの届出、品名・数量の変更の届出、廃止の届出などを怠ることは、どちらの事由にも含まれていません。
で、全事由と関連する命令を確認できます。
【使用停止命令の事由】
| 区分 | 主な事由 |
|---|---|
| 許可の取消しまたは使用停止命令(第12条の2第1項) | 無許可で位置・構造・設備を変更した(5番)/完成検査を受けずに(基準に適合すると認められる前に)使用した/基準適合命令(修理・改造・移転)に違反した/保安検査を受けない/定期点検をしない、点検記録を作成・保存しない(4番) |
| 使用停止命令(第12条の2第2項) | 貯蔵・取扱いの基準の遵守命令に違反した(1番)/危険物保安統括管理者・危険物保安監督者を定めない、またはその者に業務をさせない(2番)/危険物保安統括管理者・危険物保安監督者の解任命令に違反した |
譲渡・引渡しの届出、品名・数量の変更の届出、廃止の届出などを怠ることは、どちらの事由にも含まれていません。
で、全事由と関連する命令を確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 屋内貯蔵所で、危険物の貯蔵・取扱いの基準の遵守命令に違反したとき。
使用停止命令の事由に該当します。貯蔵・取扱いの技術上の基準に違反していて、市町村長等から基準を守るよう命令を受けたのに従わない場合です。根拠:消防法第12条の2第2項。2. 製造所において危険物保安監督者を定めたが、その者に保安の監督をさせていないとき。
使用停止命令の事由に該当します。危険物保安監督者を定めなければならない製造所等で、定めていない場合や、定めても保安の監督をさせていない場合が該当します。根拠:消防法第12条の2第2項。3. 移動タンク貯蔵所を譲り受けて、その届出を怠ったとき。正解
これが該当しないものです。製造所等を譲り受けたときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません。届出を怠ることは消防法違反ですが、使用停止命令の事由には含まれていません。根拠:消防法第11条第6項、第12条の2。4. 地下タンク貯蔵所の定期点検を行ったが、点検記録を保存していないとき。
使用停止命令の事由に該当します。定期点検をしない場合のほか、点検記録を作成しない場合や保存しない場合も、許可の取消しまたは使用停止命令の事由です。根拠:消防法第12条の2第1項。5. 給油取扱所の設備を無許可で変更したとき。
使用停止命令の事由に該当します。市町村長等の許可を受けずに位置・構造・設備を変更した場合は、許可の取消しまたは使用停止命令の事由です。根拠:消防法第12条の2第1項。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第3回 問題15。問題文を改め、選択肢1を差し替えて並べ替えた学習用問題。原文は「消防法第12条の2第2項の使用停止命令」としていたが、選択肢には第1項の事由も含まれるため、条項を示さない問い方にした。消防法第11条第6項、第12条の2。