乙4 過去問・危険物に関する法令
予防規程 問2(全3問)
次のうち、予防規程を定めなくてもよいとされている製造所等はどれか。
- 1指定数量の倍数が200以上の屋内タンク貯蔵所
- 2指定数量の倍数が10以上の製造所
- 3指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所
- 4指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所
- 5指定数量の倍数が200以上の屋外タンク貯蔵所
正解と解説を見る
正解:1 指定数量の倍数が200以上の屋内タンク貯蔵所
正答は1番です。屋内タンク貯蔵所は、指定数量の倍数にかかわらず予防規程を定める必要がありません。予防規程とは製造所等の火災を予防するため、所有者等が自主的に定める保安の規程です。定めたときや変更したときは、市町村長等の認可を受けます(消防法第14条の2)。【予防規程を定めなければならない製造所等】
(危険物の規制に関する政令第7条の3、第37条、危険物の規制に関する規則第61条)
屋内タンク貯蔵所は、この表にありません。地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・販売取扱所も、予防規程の対象ではありません。
| 製造所等 | 指定数量の倍数 |
|---|---|
| 製造所 | 10以上 |
| 屋内貯蔵所 | 150以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 200以上 |
| 屋外貯蔵所 | 100以上 |
| 給油取扱所 | すべて(自家用で屋内給油取扱所以外のものを除く) |
| 移送取扱所 | すべて |
| 一般取扱所 | 10以上(一部を除く) |
(危険物の規制に関する政令第7条の3、第37条、危険物の規制に関する規則第61条)
屋内タンク貯蔵所は、この表にありません。地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・販売取扱所も、予防規程の対象ではありません。
選択肢ごとの解説
1. 指定数量の倍数が200以上の屋内タンク貯蔵所正解
これが予防規程を定めなくてもよい製造所等です。屋内タンク貯蔵所は、指定数量の倍数にかかわらず予防規程の対象ではありません。根拠:危険物の規制に関する政令第7条の3、第37条。2. 指定数量の倍数が10以上の製造所
予防規程を定めなければなりません。根拠:危険物の規制に関する政令第7条の3第1号、第37条。3. 指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所
予防規程を定めなければなりません。根拠:危険物の規制に関する政令第7条の3第2号、第37条。4. 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所
予防規程を定めなければなりません。根拠:危険物の規制に関する政令第7条の3第4号、第37条。5. 指定数量の倍数が200以上の屋外タンク貯蔵所
予防規程を定めなければなりません。根拠:危険物の規制に関する政令第7条の3第3号、第37条。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第7回 問題8。選択肢4を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。消防法第14条の2。危険物の規制に関する政令第7条の3、第37条。危険物の規制に関する規則第61条。