乙4 過去問・危険物に関する法令
給油取扱所 問4(全8問)
給油取扱所に設ける固定給油設備等の基準として、次のうち誤っているものはどれか。
- 1メタノールを取り扱う固定給油設備のポンプ機器の最大吐出量は、毎分60 L以下とする。
- 2ガソリンを取り扱う固定給油設備のポンプ機器の最大吐出量は、毎分50 L以下とする。
- 3軽油を取り扱う固定給油設備のポンプ機器の最大吐出量は、毎分180 L以下とする。
- 4灯油を取り扱う固定注油設備のポンプ機器の最大吐出量は、原則として毎分60 L以下とする。
- 5容器への詰替えに使う固定給油設備の給油ノズルは、容器が満量になったときにガソリンの注入を自動的に停止する構造とする。
正解と解説を見る
正解:1 メタノールを取り扱う固定給油設備のポンプ機器の最大吐出量は、毎分60 L以下とする。
正答は1番です。メタノールの最大吐出量は、毎分60 L以下ではなく毎分50 L以下です。
【ポンプ機器の最大吐出量】
(危険物の規制に関する規則第25条の2第1号)
固定給油設備は自動車等に直接給油する設備(ガソリンの容器への詰替えにも使われる)、固定注油設備は灯油や軽油を容器に詰め替えたり車両に固定されたタンクに注入したりする設備です。
で、給油取扱所の設備の基準を確認できます。
【ポンプ機器の最大吐出量】
| 設備 | 取り扱う危険物 | 最大吐出量 |
|---|---|---|
| 固定給油設備 | ガソリン、メタノール等、エタノール等 | 毎分50 L以下 |
| 軽油 | 毎分180 L以下 | |
| 固定注油設備 | 灯油・軽油 | 毎分60 L以下(車両に固定されたタンクに上部から注入するものは毎分180 L以下とすることができる) |
(危険物の規制に関する規則第25条の2第1号)
固定給油設備は自動車等に直接給油する設備(ガソリンの容器への詰替えにも使われる)、固定注油設備は灯油や軽油を容器に詰め替えたり車両に固定されたタンクに注入したりする設備です。
で、給油取扱所の設備の基準を確認できます。
選択肢ごとの解説
1. メタノールを取り扱う固定給油設備のポンプ機器の最大吐出量は、毎分60 L以下とする。正解
これが誤りです。メタノールを取り扱う固定給油設備のポンプ機器の最大吐出量は、ガソリンと同じく毎分50 L以下です。根拠:危険物の規制に関する規則第25条の2第1号イ。2. ガソリンを取り扱う固定給油設備のポンプ機器の最大吐出量は、毎分50 L以下とする。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する規則第25条の2第1号イ。3. 軽油を取り扱う固定給油設備のポンプ機器の最大吐出量は、毎分180 L以下とする。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する規則第25条の2第1号イ。4. 灯油を取り扱う固定注油設備のポンプ機器の最大吐出量は、原則として毎分60 L以下とする。
正しい記述です。車両に固定されたタンクに上部から注入する固定注油設備は、毎分180 L以下とすることができます。根拠:危険物の規制に関する規則第25条の2第1号ロ。5. 容器への詰替えに使う固定給油設備の給油ノズルは、容器が満量になったときにガソリンの注入を自動的に停止する構造とする。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する規則第25条の2第2号チ。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第7回 問題11。選択肢5を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する規則第25条の2。