製造所の位置・構造・設備の基準について、誤っているものはどれか。
  1. 1建築物の窓および出入口には、ガラスを用いないこと。
  2. 2建築物は地階を有しないものであり、壁・柱・床・はり、および階段は不燃材料とすること。
  3. 3建築物の屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
  4. 4静電気が発生するおそれのある設備には、接地等、静電気を有効に除去する装置を設けること。
  5. 5可燃性蒸気等が滞留するおそれのある場合には、屋外の高所に排出する設備を設けること。
正解と解説を見る

正解:1 建築物の窓および出入口には、ガラスを用いないこと。

正答は1番です。製造所の窓や出入口にはガラスを用いることができ、その場合は網入りガラスとします。

【製造所の建築物の主な基準】
項目基準
地階設けない
壁・柱・床・はり・階段不燃材料で造る
屋根不燃材料で造り、金属板などの軽量な不燃材料でふく
窓・出入口防火設備を設ける。ガラスを用いる場合は網入りガラスとする
可燃性の蒸気・微粉屋外の高所に排出する設備を設ける
静電気接地など、静電気を有効に除去する装置を設ける

(危険物の規制に関する政令第9条第1項第4号〜第8号、第11号、第18号)

選択肢ごとの解説

  1. 1. 建築物の窓および出入口には、ガラスを用いないこと。正解

    これが誤りです。窓や出入口にガラスを用いることはできます。ただし、ガラスを用いる場合は網入りガラスとします。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第8号。
  2. 2. 建築物は地階を有しないものであり、壁・柱・床・はり、および階段は不燃材料とすること。

    正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第4号、第5号。
  3. 3. 建築物の屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。

    正しい記述です。爆発が起きたときに、爆風を上方へ逃がすためです。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第6号。
  4. 4. 静電気が発生するおそれのある設備には、接地等、静電気を有効に除去する装置を設けること。

    正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第18号。
  5. 5. 可燃性蒸気等が滞留するおそれのある場合には、屋外の高所に排出する設備を設けること。

    正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第11号。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第6回 問題6。選択肢1を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第9条第1項。