乙4 過去問・危険物に関する法令
消火設備 問6(全6問)
消火設備の区分として、誤っているものはどれか。
- 1屋内消火栓設備……第1種消火設備
- 2スプリンクラー設備……第2種消火設備
- 3水噴霧消火設備……第2種消火設備
- 4泡を放射する大型消火器……第4種消火設備
- 5膨張ひる石または膨張真珠岩……第5種消火設備
正解と解説を見る
正解:3 水噴霧消火設備……第2種消火設備
正答は3番です。水噴霧消火設備は、第3種消火設備です。
【消火設備の区分】
(危険物の規制に関する政令別表第五)
第2種に当たるのは、スプリンクラー設備だけです。水を霧状に放射する水噴霧消火設備は、泡・粉末などの消火設備とともに第3種に区分されます。
で、消火設備ごとに適応する危険物を確認できます。
【消火設備の区分】
| 区分 | 消火設備 |
|---|---|
| 第1種 | 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備 |
| 第2種 | スプリンクラー設備 |
| 第3種 | 水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 |
| 第4種 | 大型消火器 |
| 第5種 | 小型消火器、水バケツ・水槽、乾燥砂、膨張ひる石・膨張真珠岩 |
(危険物の規制に関する政令別表第五)
第2種に当たるのは、スプリンクラー設備だけです。水を霧状に放射する水噴霧消火設備は、泡・粉末などの消火設備とともに第3種に区分されます。
で、消火設備ごとに適応する危険物を確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 屋内消火栓設備……第1種消火設備
正しい組み合わせです。屋内消火栓設備と屋外消火栓設備は、第1種消火設備です。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。2. スプリンクラー設備……第2種消火設備
正しい組み合わせです。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。3. 水噴霧消火設備……第2種消火設備正解
これが誤りです。水噴霧消火設備は、第3種消火設備です。第2種消火設備は、スプリンクラー設備です。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。4. 泡を放射する大型消火器……第4種消火設備
正しい組み合わせです。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。5. 膨張ひる石または膨張真珠岩……第5種消火設備
正しい組み合わせです。根拠:危険物の規制に関する政令別表第五。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第6回 問題10。選択肢3を差し替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令別表第五。