乙4 過去問・危険物に関する法令
保安距離 問1(全4問)
法令上、学校、病院等の建築物等から一定の距離(保安距離)を保たなければならない旨の規定が設けられている施設の組合せで、次のうち正しいものはどれか。
- 1製造所、屋外タンク貯蔵所
- 2屋内貯蔵所、屋内タンク貯蔵所
- 3地下タンク貯蔵所、給油取扱所
- 4移動タンク貯蔵所、第2種販売取扱所
- 5製造所、第1種販売取扱所
正解と解説を見る
正解:1 製造所、屋外タンク貯蔵所
正答は1番の「製造所、屋外タンク貯蔵所」です。
【保安距離の規定がある施設】
基本となる対象は、次の5種類です。
・製造所
・屋内貯蔵所
・屋外貯蔵所
・屋外タンク貯蔵所
・一般取扱所
この問題は、組合せの両方がこの対象に含まれるかを判断します。1番の製造所と屋外タンク貯蔵所は、どちらにも保安距離の規定があります。
【何から、どのくらい離すのか】
保安距離は、危険物施設と周囲の住宅、学校・病院等、文化財などとの間に確保する距離です。政令第9条第1項第1号では、例えば次の距離が定められています。
・同一敷地外の一般の住宅等:原則10m以上
・総務省令で定める学校・病院等:原則30m以上
・指定文化財等の建造物:原則50m以上
で、住宅・学校・病院等に加え、高圧ガス施設等や特別高圧架空電線との距離も確認できます。
距離の緩和や施設ごとの特例もありますが、本問は個別施設での適用条件ではなく、保安距離の規定が設けられている施設の種類を問う問題です。
【似た名前の施設を区別する】
2番の「屋内貯蔵所」は対象ですが、「屋内タンク貯蔵所」は対象ではありません。屋内貯蔵所は屋内の場所で危険物を貯蔵する施設、屋内タンク貯蔵所は屋内のタンクで貯蔵する施設で、法令上は別の区分です。
3番の地下タンク貯蔵所・給油取扱所、4番の移動タンク貯蔵所・第2種販売取扱所には、本問の保安距離の規定がありません。5番は製造所だけが対象で、第1種販売取扱所は対象外です。したがって、両方が対象となるのは1番だけです。
【保安距離の規定がある施設】
基本となる対象は、次の5種類です。
・製造所
・屋内貯蔵所
・屋外貯蔵所
・屋外タンク貯蔵所
・一般取扱所
この問題は、組合せの両方がこの対象に含まれるかを判断します。1番の製造所と屋外タンク貯蔵所は、どちらにも保安距離の規定があります。
【何から、どのくらい離すのか】
保安距離は、危険物施設と周囲の住宅、学校・病院等、文化財などとの間に確保する距離です。政令第9条第1項第1号では、例えば次の距離が定められています。
・同一敷地外の一般の住宅等:原則10m以上
・総務省令で定める学校・病院等:原則30m以上
・指定文化財等の建造物:原則50m以上
で、住宅・学校・病院等に加え、高圧ガス施設等や特別高圧架空電線との距離も確認できます。
距離の緩和や施設ごとの特例もありますが、本問は個別施設での適用条件ではなく、保安距離の規定が設けられている施設の種類を問う問題です。
【似た名前の施設を区別する】
2番の「屋内貯蔵所」は対象ですが、「屋内タンク貯蔵所」は対象ではありません。屋内貯蔵所は屋内の場所で危険物を貯蔵する施設、屋内タンク貯蔵所は屋内のタンクで貯蔵する施設で、法令上は別の区分です。
3番の地下タンク貯蔵所・給油取扱所、4番の移動タンク貯蔵所・第2種販売取扱所には、本問の保安距離の規定がありません。5番は製造所だけが対象で、第1種販売取扱所は対象外です。したがって、両方が対象となるのは1番だけです。
選択肢ごとの解説
1. 製造所、屋外タンク貯蔵所正解
正しい組合せです。製造所は危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号により、学校・病院等の周囲の建築物等との距離を確保する規定があります。屋外タンク貯蔵所も、同令第11条第1項第1号で製造所の位置の基準の例によるとされ、この保安距離の規定が適用されます。両方とも規定がある施設なので1番が正答です。2. 屋内貯蔵所、屋内タンク貯蔵所
誤った組合せです。屋内貯蔵所は、政令第10条第1項第1号で製造所の位置の基準の例によるとされ、保安距離の規定があります。一方、屋内タンク貯蔵所には、学校・病院等に対するこの保安距離の規定はありません。「屋内貯蔵所」と「屋内タンク貯蔵所」は別の施設区分です。屋内タンク貯蔵所のタンクと専用室の壁との間隔などは、学校・病院等との保安距離とは区別します。3. 地下タンク貯蔵所、給油取扱所
誤った組合せです。地下タンク貯蔵所にも給油取扱所にも、学校・病院等に対するこの保安距離の規定はありません。地下タンク貯蔵所は政令第13条、給油取扱所は第17条にそれぞれ独自の位置・構造・設備の基準がありますが、製造所と同じ保安距離の規定が設けられている施設ではありません。4. 移動タンク貯蔵所、第2種販売取扱所
誤った組合せです。移動タンク貯蔵所にも第2種販売取扱所にも、学校・病院等に対するこの保安距離の規定はありません。移動タンク貯蔵所は政令第15条、第2種販売取扱所は第18条第2項に位置・構造・設備の基準が定められています。危険物を扱う施設であることだけでは、保安距離の対象にはなりません。5. 製造所、第1種販売取扱所
誤った組合せです。製造所には、政令第9条第1項第1号による保安距離の規定があります。しかし、第1種販売取扱所には、学校・病院等に対するこの保安距離の規定はありません。第1種販売取扱所は政令第18条第1項に独自の基準が定められています。両方が対象でなければ正しい組合せにはならないため、5番は誤りです。
出典・備考:危険物取扱者試験 乙種第4類 過去出題問題PDF(選択肢2を「屋内貯蔵所・屋内タンク貯蔵所」に変更した学習用問題)。危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号、第10条第1項第1号、第11条第1項第1号、第16条第1項第1号、第19条第1項(保安距離)、第9条第1項第2号等(保有空地)。対象外の選択肢の施設基準:第12条、第13条、第15条、第17条、第18条。e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 。消防庁「製造所及び一般取扱所に係る保安距離及び保有空地について」(平成13年3月29日消防危第40号):https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/post1242/ 。