製造所等の中には、特定の建築物等との間に保安距離を保たなければならないものがある。その建築物等と保安距離との組み合わせとして、次のうち誤っているものはどれか。
  1. 1重要文化財……50m以上
  2. 2中学校……20m以上
  3. 3病院……30m以上
  4. 4住宅……10m以上
  5. 5特別高圧架空電線(使用電圧が35,000Vを超えるもの)……水平距離5m以上
正解と解説を見る

正解:2 中学校……20m以上

正答は2番です。中学校などの学校との保安距離は30 m以上です。

【保安距離とは】
保安距離は、製造所等と周囲の住居・学校・病院・文化財などとの間に保たなければならない距離です。製造所等の外壁またはこれに相当する工作物の外側から測ります。

【保安距離の一覧】
対象の建築物等保安距離
特別高圧架空電線(7,000 Vを超え35,000 V以下)水平距離3 m以上
特別高圧架空電線(35,000 Vを超える)水平距離5 m以上
住居(同一敷地内のものを除く)10 m以上
高圧ガス・液化石油ガスの施設20 m以上
学校・病院・劇場など多数の人を収容する施設30 m以上
重要文化財などの建造物50 m以上

2番は、学校との距離を20 m以上としている点が誤りです。20 m以上は、高圧ガス・液化石油ガスの施設との距離です。

【保安距離が必要な施設】
製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所の5つです。

で、対象と距離を確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 重要文化財……50m以上

    正しい組み合わせです。重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡などに指定された建造物との保安距離は50 m以上です。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号ハ。
  2. 2. 中学校……20m以上正解

    これが誤りです。中学校などの学校は、多数の人を収容する施設として保安距離30 m以上が必要です。20 m以上は、高圧ガス・液化石油ガスの施設との距離です。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号ロ。
  3. 3. 病院……30m以上

    正しい組み合わせです。病院は、学校や劇場と同じく多数の人を収容する施設で、30 m以上の保安距離が必要です。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号ロ。
  4. 4. 住宅……10m以上

    正しい組み合わせです。製造所等の敷地外にある住居との保安距離は10 m以上です。同一敷地内の住居は対象外です。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号イ。
  5. 5. 特別高圧架空電線(使用電圧が35,000Vを超えるもの)……水平距離5m以上

    正しい組み合わせです。使用電圧が35,000 Vを超える特別高圧架空電線とは、水平距離で5 m以上の保安距離を保ちます。7,000 Vを超え35,000 V以下のものは3 m以上です。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号ヘ。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第1回 問題6。選択肢3を差し替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号。

関連する資料

保安距離の問題一覧・この分野をまとめて演習する