屋外タンク貯蔵所の保安距離について、下図のa~fの説明として、次のうち正しいものはどれか。
  1. 1cは10m以上、dは30m以上確保すること。
  2. 2cは10m以上、fは30m以上確保すること。
  3. 3cは30m以上、dは10m以上確保すること。
  4. 4aは10m以上、dは30m以上確保すること。
  5. 5aは10m以上、fは30m以上確保すること。
正解と解説を見る

正解:1 cは10m以上、dは30m以上確保すること。

正答は1番です。保安距離は屋外タンクの側板から測るので、住居とはc、小学校とはdで確保します。

【保安距離の測り方】
保安距離は、製造所等の外壁またはこれに相当する工作物の外側から、対象の建築物等までの距離です(危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号)。屋外タンク貯蔵所の位置もこの例によるため(同令第11条第1項第1号)、タンクの側板が起点になります。敷地境界線や防油堤から測るのではありません。

【図への当てはめ】
記号測る区間保安距離として
a敷地境界線〜住居使わない
b防油堤〜住居使わない
cタンクの側板〜住居10 m以上
dタンクの側板〜小学校30 m以上
e防油堤〜小学校使わない
f敷地境界線〜小学校使わない

住居は10 m以上、小学校などの学校は30 m以上なので、「cは10 m以上、dは30 m以上」の1番が正答です。

【保安距離と区別する距離】
屋外タンク貯蔵所には、保安距離とは別に、タンクと敷地境界線との距離(敷地内距離)や、タンクの周囲に確保する空地(保有空地)の規定もあります(危険物の規制に関する政令第11条第1項第1号の2・第2号)。

で、対象と距離を確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. cは10m以上、dは30m以上確保すること。正解

    正しい記述です。保安距離はタンクの側板から測り、住居とは10 m以上(c)、小学校とは30 m以上(d)を確保します。根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号、第11条第1項第1号。
  2. 2. cは10m以上、fは30m以上確保すること。

    誤りです。cは正しい測り方ですが、小学校との距離も、敷地境界線からのfではなく、タンクの側板からのdで確保します。
  3. 3. cは30m以上、dは10m以上確保すること。

    誤りです。cとdはどちらも正しい測り方ですが、距離が逆です。住居(c)とは10 m以上、小学校などの学校(d)とは30 m以上を確保します。
  4. 4. aは10m以上、dは30m以上確保すること。

    誤りです。dは正しい測り方ですが、住居との距離は、敷地境界線からのaではなく、タンクの側板からのcで確保します。
  5. 5. aは10m以上、fは30m以上確保すること。

    誤りです。保安距離は敷地境界線からではなく、屋外タンクの側板から測ります。a・fはどちらも敷地境界線からの距離なので、保安距離には当たりません。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第1回 問題7。選択肢4を差し替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号、第11条第1項第1号。

関連する資料

保安距離の問題一覧・この分野をまとめて演習する