乙4 過去問・危険物に関する法令
販売取扱所の基準 問1(全4問)
第1種販売取扱所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
- 1店舗部分に上階がない場合は、屋根を耐火構造とするか、または不燃材料で造る。
- 2第1種販売取扱所は、建築物の1階に設置する。
- 3危険物の配合室には、床面積の制限その他一定の構造及び設備の基準がある。
- 4建築物の店舗部分は、壁を耐火構造とする。
- 5店舗部分のはりは、不燃材料で造る。
正解と解説を見る
正解:4 建築物の店舗部分は、壁を耐火構造とする。
正答は4番です。第1種販売取扱所の店舗部分の壁は、準耐火構造とします。
【販売取扱所の区分】
販売取扱所は、店舗で容器入りの危険物を販売する施設です。指定数量の倍数が15以下のものを第1種、15を超え40以下のものを第2種といいます。
【第1種販売取扱所の基準】
第1種販売取扱所の位置・構造・設備の基準は、危険物の規制に関する政令第18条第1項に定められています。
【第2種販売取扱所との違い】
指定数量の倍数が15を超える第2種販売取扱所では、壁・柱・床・はりを耐火構造とするなど、より厳しい基準が定められています(同条第2項)。「第1種は準耐火構造、第2種は耐火構造」と区別して覚えましょう。
【販売取扱所の区分】
販売取扱所は、店舗で容器入りの危険物を販売する施設です。指定数量の倍数が15以下のものを第1種、15を超え40以下のものを第2種といいます。
【第1種販売取扱所の基準】
第1種販売取扱所の位置・構造・設備の基準は、危険物の規制に関する政令第18条第1項に定められています。
読み込み中…
4番は、壁を「耐火構造」としている点が誤りです。耐火構造が必要なのは、店舗部分とその他の部分との隔壁です。【第2種販売取扱所との違い】
指定数量の倍数が15を超える第2種販売取扱所では、壁・柱・床・はりを耐火構造とするなど、より厳しい基準が定められています(同条第2項)。「第1種は準耐火構造、第2種は耐火構造」と区別して覚えましょう。
選択肢ごとの解説
1. 店舗部分に上階がない場合は、屋根を耐火構造とするか、または不燃材料で造る。
正しい記述です。上階がない場合は、屋根を耐火構造とするか、不燃材料で造ります。上階がある場合は、上階の床を耐火構造とします。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第5号。2. 第1種販売取扱所は、建築物の1階に設置する。
正しい記述です。第1種販売取扱所は、建築物の1階に設置します。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第1号。3. 危険物の配合室には、床面積の制限その他一定の構造及び設備の基準がある。
正しい記述です。危険物を配合する室は、床面積6 m²以上10 m²以下とし、壁で区画する、床に傾斜と貯留設備を設ける、出入口に自動閉鎖の特定防火設備を設けるなどの基準があります。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第9号。4. 建築物の店舗部分は、壁を耐火構造とする。正解
これが誤りです。第1種販売取扱所の店舗部分の壁は準耐火構造とします。耐火構造としなければならないのは、店舗部分とその他の部分との隔壁です。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第3号。5. 店舗部分のはりは、不燃材料で造る。
正しい記述です。店舗部分のはりは不燃材料で造り、天井を設ける場合は天井も不燃材料で造ります。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第4号。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第1回 問題9。選択肢4を差し替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第18条第1項・第2項。