乙4 過去問・危険物に関する法令
販売取扱所の基準 問2(全4問)
販売取扱所について、次のうち誤っているものはどれか。
- 1保安距離および保有空地を確保する必要はない。
- 2販売取扱所は、建築物の1階に設置しなければならない。
- 3第1種販売取扱所の店舗部分の窓および出入口には、防火設備を設けなければならない。
- 4店舗部分に上階がある場合は、上階の床を耐火構造としなければならない。
- 5第1種販売取扱所で取り扱うことができるのは、指定数量の倍数が15を超え40以下の危険物である。
正解と解説を見る
正解:5 第1種販売取扱所で取り扱うことができるのは、指定数量の倍数が15を超え40以下の危険物である。
正答は5番です。指定数量の倍数が15を超え40以下の危険物を取り扱うのは、第2種販売取扱所です。
【販売取扱所の区分】
販売取扱所は、店舗で容器入りのまま危険物を販売するための取扱所です。指定数量の倍数が40を超える危険物は、販売取扱所では取り扱えません。
【第1種販売取扱所の主な基準】
【販売取扱所の区分】
| 区分 | 取り扱う危険物の量 |
|---|---|
| 第1種販売取扱所 | 指定数量の倍数が15以下 |
| 第2種販売取扱所 | 指定数量の倍数が15を超え40以下 |
販売取扱所は、店舗で容器入りのまま危険物を販売するための取扱所です。指定数量の倍数が40を超える危険物は、販売取扱所では取り扱えません。
【第1種販売取扱所の主な基準】
読み込み中…
選択肢ごとの解説
1. 保安距離および保有空地を確保する必要はない。
正しい記述です。販売取扱所の基準には、保安距離と保有空地の定めがありません。建築物の1階の店舗部分に設けるため、建物の構造で安全を確保します。根拠:危険物の規制に関する政令第18条。2. 販売取扱所は、建築物の1階に設置しなければならない。
正しい記述です。第1種・第2種のどちらの販売取扱所も、店舗部分は建築物の1階に設置します。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第1号、第2項。3. 第1種販売取扱所の店舗部分の窓および出入口には、防火設備を設けなければならない。
正しい記述です。店舗部分の窓と出入口には防火設備を設け、ガラスを用いる場合は網入ガラスとします。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第6号・第7号。4. 店舗部分に上階がある場合は、上階の床を耐火構造としなければならない。
正しい記述です。第1種・第2種のどちらも、店舗部分に上階がある場合は上階の床を耐火構造とします。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第5号、第2項第2号。5. 第1種販売取扱所で取り扱うことができるのは、指定数量の倍数が15を超え40以下の危険物である。正解
これが誤りです。第1種販売取扱所で取り扱えるのは、指定数量の倍数が15以下の危険物です。15を超え40以下を取り扱うのは、第2種販売取扱所です。根拠:危険物の規制に関する政令第3条第2号。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第3回 問題4。選択肢1を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第3条第2号、第18条。