消防法上の申請と届出について、次のうち誤っている組み合わせはどれか。
  1. 1予防規程を定めたとき……認可申請
  2. 2製造所等の用途を廃止したとき……承認申請
  3. 3危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更するとき……届出
  4. 4危険物保安監督者を解任したとき……届出
  5. 5位置・構造・設備を変更するとき……変更許可申請
正解と解説を見る

正解:2 製造所等の用途を廃止したとき……承認申請

正答は2番です。製造所等の用途を廃止したときは、承認申請ではなく、遅滞なく市町村長等に届け出ます。

【選択肢への当てはめ】
選択肢問題文の手続き正しい手続き
1 予防規程を定めたとき認可申請認可申請(第14条の2)
2 用途の廃止承認申請届出(消防法第12条の6)
3 品名・数量等の変更届出届出(第11条の4第1項)
4 危険物保安監督者の解任届出届出(第13条第2項)
5 位置・構造・設備の変更変更許可申請変更許可申請(第11条第1項)

【手続きの種類を区別する】
・許可:製造所等の設置、位置・構造・設備の変更
・承認:変更工事中の仮使用(市町村長等)、仮貯蔵・仮取扱い(消防長または消防署長)
・認可:予防規程の作成・変更
・届出:用途の廃止、譲渡・引渡し、危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更、危険物保安統括管理者・危険物保安監督者の選任・解任

「承認」は、本来はできないことを一時的に認めてもらう手続きです。用途の廃止は施設を使わなくなったことを知らせる手続きなので、届出です。

で、届出の内容・時期・届出先を表で確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 予防規程を定めたとき……認可申請

    正しい組み合わせです。予防規程を定めたとき、変更するときは、市町村長等の認可を受けます。根拠:消防法第14条の2第1項。
  2. 2. 製造所等の用途を廃止したとき……承認申請正解

    これが誤りです。製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ます。承認申請ではありません。根拠:消防法第12条の6。
  3. 3. 危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更するとき……届出

    正しい組み合わせです。位置・構造・設備を変更しないで、危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更するときは、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出ます。根拠:消防法第11条の4第1項。
  4. 4. 危険物保安監督者を解任したとき……届出

    正しい組み合わせです。危険物保安監督者を定めたとき、解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ます。根拠:消防法第13条第2項。
  5. 5. 位置・構造・設備を変更するとき……変更許可申請

    正しい組み合わせです。製造所等の位置・構造・設備を変更するときは、市町村長等の許可を受けてから工事に着手します。根拠:消防法第11条第1項後段。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第1回 問題13。選択肢5を差し替えた学習用問題。消防法第11条、第11条の4、第12条の6、第13条第2項、第14条の2。

関連する資料

申請・届出の手続きの問題一覧・この分野をまとめて演習する