消防法上の申請と届出について、次のうち誤っている組み合わせはどれか。
  1. 1製造所等の変更工事中に、工事に係る部分以外の部分を仮に使用するとき……届出
  2. 2予防規程を定めたとき……認可申請
  3. 3危険物保安統括管理者を解任したとき……届出
  4. 4位置・構造・設備を変更するとき……変更許可申請
  5. 5譲渡または引渡しがあったとき……届出
正解と解説を見る

正解:1 製造所等の変更工事中に、工事に係る部分以外の部分を仮に使用するとき……届出

正答は1番です。仮使用は、届出ではなく市町村長等の承認が必要です。仮使用とは製造所等の位置・構造・設備を変更する工事の間、工事に関係しない部分を、完成検査を受ける前に使い続けることです。【手続きの種類】
手続き種類相手
製造所等の設置、位置・構造・設備の変更許可市町村長等
仮使用承認市町村長等
指定数量以上の危険物の仮貯蔵・仮取扱い(10日以内)承認消防長または消防署長
予防規程の作成・変更認可市町村長等
譲渡・引渡し、用途の廃止、危険物保安統括管理者・危険物保安監督者の選任・解任届出(遅滞なく)市町村長等
危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更届出(変更しようとする日の10日前まで)市町村長等

(消防法第10条第1項、第11条、第11条の4、第12条の6、第12条の7、第13条、第14条の2)

で、許可・承認・認可が必要な手続きを確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 製造所等の変更工事中に、工事に係る部分以外の部分を仮に使用するとき……届出正解

    これが誤りです。変更工事中に工事に係る部分以外の部分を仮に使用すること(仮使用)は、市町村長等の承認を受けなければなりません。根拠:消防法第11条第5項。
  2. 2. 予防規程を定めたとき……認可申請

    正しい組み合わせです。予防規程は、定めたときも変更するときも、市町村長等の認可を受けます。根拠:消防法第14条の2第1項。
  3. 3. 危険物保安統括管理者を解任したとき……届出

    正しい組み合わせです。危険物保安統括管理者を定めたとき、解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出ます。根拠:消防法第12条の7第2項。
  4. 4. 位置・構造・設備を変更するとき……変更許可申請

    正しい組み合わせです。製造所等の位置・構造・設備を変更するときは、市町村長等の許可を受けます。根拠:消防法第11条第1項。
  5. 5. 譲渡または引渡しがあったとき……届出

    正しい組み合わせです。製造所等の譲渡または引渡しを受けた者は、遅滞なく市町村長等に届け出ます。根拠:消防法第11条第6項。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第4回 問題11。既存の問題と正答が重ならないよう、選択肢1と選択肢3を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。消防法第11条第5項。