完成検査および完成検査前検査の説明として、次のうち正しいものはどれか(屋外タンク貯蔵所の岩盤タンクおよび特殊液体危険物タンクの場合を除く)。
  1. 1完成検査は、新たに製造所、貯蔵所または取扱所を設置する場合に限り受けるべき検査である。
  2. 2完成検査前検査は、完成検査を受ける前に受けるべきこととされている。
  3. 3完成検査前検査は、製造所、貯蔵所または取扱所の設置または変更の許可申請後であって、許可を受ける前に行う現地検査である。
  4. 4最大貯蔵量が500kL以上の屋外貯蔵タンクについては、完成検査前検査として基礎・地盤検査および水圧検査または水張検査を受けなければならない。
  5. 5完成検査前検査に合格すれば、完成検査を受けなくても製造所等を使用することができる。
正解と解説を見る

正解:2 完成検査前検査は、完成検査を受ける前に受けるべきこととされている。

正答は2番です。完成検査前検査は、完成検査を受ける前に受ける検査です。

【設置・変更から使用開始までの流れ】

読み込み中…

完成検査前検査は、許可を受けた後の工事の途中で受け、完成検査はその後、工事の完了後に受けます。

【完成検査前検査の種類】
検査対象
水張検査または水圧検査液体の危険物を貯蔵・取り扱うタンク
基礎・地盤検査容量1,000 kL以上の屋外貯蔵タンク
溶接部検査容量1,000 kL以上の屋外貯蔵タンク

4番は、基礎・地盤検査の対象を「500 kL以上」としている点が誤りです。基礎・地盤や溶接部は完成後に確認できないため、工事の途中で検査します。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 完成検査は、新たに製造所、貯蔵所または取扱所を設置する場合に限り受けるべき検査である。

    誤りです。完成検査は、製造所等を設置したときだけでなく、位置・構造・設備を変更したときにも受けます。工事が完了したら、完成検査を受けて技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、原則として使用できません。根拠:消防法第11条第5項。
  2. 2. 完成検査前検査は、完成検査を受ける前に受けるべきこととされている。正解

    正しい記述です。液体の危険物を貯蔵・取り扱うタンクを設置・変更する場合は、工事の工程ごとに完成検査前検査を受け、その後に完成検査を受けます。根拠:消防法第11条の2、危険物の規制に関する政令第8条の2。
  3. 3. 完成検査前検査は、製造所、貯蔵所または取扱所の設置または変更の許可申請後であって、許可を受ける前に行う現地検査である。

    誤りです。完成検査前検査は、許可を受けた後、工事の途中で受ける検査です。タンクの基礎・地盤や溶接部などは、完成後には確認できないため、工事の工程ごとに検査します。
  4. 4. 最大貯蔵量が500kL以上の屋外貯蔵タンクについては、完成検査前検査として基礎・地盤検査および水圧検査または水張検査を受けなければならない。

    誤りです。基礎・地盤検査の対象は、容量が1,000 kL以上の屋外貯蔵タンクです。水張検査または水圧検査は、1,000 kL未満の液体の危険物のタンクでも受けます。根拠:危険物の規制に関する政令第8条の2。
  5. 5. 完成検査前検査に合格すれば、完成検査を受けなくても製造所等を使用することができる。

    誤りです。完成検査前検査に合格しても、完成検査を受けて完成検査済証の交付を受けるまでは、原則として製造所等を使用できません。完成検査前検査は、完成検査の前に工事の途中で受ける検査です。根拠:消防法第11条第5項。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第2回 問題7。選択肢5を差し替えた学習用問題。消防法第11条第5項、第11条の2。危険物の規制に関する政令第8条の2。