乙4 過去問・危険物に関する法令
設置・変更許可と検査 問4(全6問)
屋内貯蔵所を設置し、使用を開始するまでの手続きの順序として、次のうち正しいものはどれか。
- 1設置許可申請→着工→許可→完成→完成検査申請→完成検査→使用開始
- 2設置許可申請→許可→着工→完成→使用開始→完成検査申請→完成検査→完成検査済証交付
- 3設置許可申請→許可→着工→完成→完成検査申請→完成検査→完成検査済証交付→使用開始
- 4設置許可申請→着工→許可→完成検査申請→完成→完成検査→完成検査済証交付→使用開始
- 5設置許可申請→許可→着工→完成検査申請→完成→完成検査→使用開始→完成検査済証交付
正解と解説を見る
正解:3 設置許可申請→許可→着工→完成→完成検査申請→完成検査→完成検査済証交付→使用開始
正答は3番です。許可→着工→完成→完成検査→完成検査済証の交付→使用開始の順です。
【設置から使用開始までの流れ】
誤りの選択肢は、次のどちらかを含んでいます。
屋内貯蔵所は液体の危険物のタンクを持たないため、完成検査前検査は必要ありません(完成検査前検査は液体危険物タンクを有する製造所等が対象。消防法第11条の2、危険物の規制に関する政令第8条の2)。
【設置から使用開始までの流れ】
読み込み中…
誤りの選択肢は、次のどちらかを含んでいます。
| 誤りの内容 | 選択肢 |
|---|---|
| 許可を受ける前に着工している | 1番、4番 |
| 完成検査済証の交付を受ける前に使用を開始している | 2番、5番 |
屋内貯蔵所は液体の危険物のタンクを持たないため、完成検査前検査は必要ありません(完成検査前検査は液体危険物タンクを有する製造所等が対象。消防法第11条の2、危険物の規制に関する政令第8条の2)。
選択肢ごとの解説
1. 設置許可申請→着工→許可→完成→完成検査申請→完成検査→使用開始
誤りです。許可を受ける前に着工しています。製造所等の工事は、市町村長等の許可を受けてから始めます。根拠:消防法第11条第1項。2. 設置許可申請→許可→着工→完成→使用開始→完成検査申請→完成検査→完成検査済証交付
誤りです。完成検査を受ける前に使用を開始しています。製造所等は、完成検査を受けて技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用できません。根拠:消防法第11条第5項。3. 設置許可申請→許可→着工→完成→完成検査申請→完成検査→完成検査済証交付→使用開始正解
正しい順序です。許可を受けてから工事を始め、完成したら完成検査を申請します。完成検査で技術上の基準に適合していると認められると完成検査済証が交付され、その後に使用を開始できます。根拠:消防法第11条第1項・第5項、危険物の規制に関する政令第8条。4. 設置許可申請→着工→許可→完成検査申請→完成→完成検査→完成検査済証交付→使用開始
誤りです。許可を受ける前に着工しています。工事は、許可を受けた後に始めます。5. 設置許可申請→許可→着工→完成検査申請→完成→完成検査→使用開始→完成検査済証交付
誤りです。完成検査済証の交付を受ける前に使用を開始しています。使用を開始できるのは、完成検査で基準に適合していると認められ、完成検査済証が交付された後です。根拠:消防法第11条第5項、危険物の規制に関する政令第8条。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第3回 問題2。選択肢1を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。消防法第11条第1項・第5項。危険物の規制に関する政令第8条。