乙4 過去問・危険物に関する法令
屋外タンク貯蔵所 問1(全3問)
屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクまたは特殊液体危険物タンクを除く)の基準で、当該タンクの周囲に防油堤を設けなければならないものとして、次のうち正しいものはどれか。
- 1液体の危険物(二硫化炭素を除く)を貯蔵するタンクは、すべて設けなければならない。
- 2危険物を貯蔵するタンクは、すべて設けなければならない。
- 3第4類危険物を貯蔵するタンクに限り、設けなければならない。
- 4引火点を有する液体危険物を貯蔵するタンクに限り、設けなければならない。
- 5指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵するタンクに限り、設けなければならない。
正解と解説を見る
正解:1 液体の危険物(二硫化炭素を除く)を貯蔵するタンクは、すべて設けなければならない。
正答は1番です。液体の危険物(二硫化炭素を除く)の屋外貯蔵タンクには、すべて防油堤を設けます。
防油堤は、タンクから液体の危険物が漏れたとき、周囲に流れ出るのを防ぐための堤です。
【防油堤の要否】
【防油堤の主な基準】
二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、壁と底の厚さが0.2 m以上の水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没させるため(政令第11条第1項第17号)、防油堤の対象から除かれています。
で、ほかのタンク貯蔵所と比べて確認できます。
防油堤は、タンクから液体の危険物が漏れたとき、周囲に流れ出るのを防ぐための堤です。
【防油堤の要否】
| 貯蔵する危険物 | 防油堤 |
|---|---|
| 液体の危険物(第4類、第6類など) | 必要 |
| 二硫化炭素 | 不要 |
| 固体の危険物 | 不要 |
【防油堤の主な基準】
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 容量 | タンク容量の110 %以上(2基以上のタンクがある場合は、最大のタンクの容量の110 %以上)。引火点を持たない液体の危険物(第6類など)のタンクでは100 %以上 |
| 高さ | 0.5 m以上 |
二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、壁と底の厚さが0.2 m以上の水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没させるため(政令第11条第1項第17号)、防油堤の対象から除かれています。
で、ほかのタンク貯蔵所と比べて確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 液体の危険物(二硫化炭素を除く)を貯蔵するタンクは、すべて設けなければならない。正解
正しい記述です。液体の危険物を貯蔵する屋外貯蔵タンクには、二硫化炭素のタンクを除き、すべて防油堤を設けます。根拠:危険物の規制に関する政令第11条第1項第15号、危険物の規制に関する規則第22条第1項。2. 危険物を貯蔵するタンクは、すべて設けなければならない。
誤りです。防油堤は、漏れた液体の危険物が流れ出るのを防ぐための設備です。設けるのは液体の危険物のタンクで、二硫化炭素のタンクは除かれています。3. 第4類危険物を貯蔵するタンクに限り、設けなければならない。
誤りです。第6類の危険物など、第4類以外でも液体の危険物を貯蔵するタンクには防油堤を設けます。4. 引火点を有する液体危険物を貯蔵するタンクに限り、設けなければならない。
誤りです。引火点を持たない第6類の危険物(硝酸など)も液体なので、そのタンクにも防油堤を設けます。5. 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵するタンクに限り、設けなければならない。
誤りです。防油堤が必要かどうかは、貯蔵する危険物が液体かどうかで決まります。指定数量の倍数による条件はありません。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第3回 問題11。選択肢5を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第11条第1項第15号・第17号。危険物の規制に関する規則第22条。