乙4 過去問・危険物に関する法令
屋外タンク貯蔵所 問2(全3問)
同一の防油堤内に、ガソリン500 kLを貯蔵する屋外貯蔵タンクと、灯油300 kLを貯蔵する屋外貯蔵タンクが1基ずつ設置されている。この防油堤に必要な最小の容量として、正しいものはどれか。
- 1330 kL
- 2500 kL
- 3550 kL
- 4800 kL
- 5880 kL
正解と解説を見る
正解:3 550 kL
正答は3番です。最大のタンク(ガソリン500 kL)の110 %で、550 kLです。
【防油堤の容量】
防油堤の容量は、最大のタンクの容量をもとに求めます。タンクの容量を合計する必要はありません。
で、防油堤の高さなどの基準を確認できます。
【防油堤の容量】
| タンクの数 | 防油堤の容量 |
|---|---|
| 1基 | そのタンクの容量の110 %以上 |
| 2基以上 | 容量が最大のタンクの容量の110 %以上 |
防油堤の容量は、最大のタンクの容量をもとに求めます。タンクの容量を合計する必要はありません。
で、防油堤の高さなどの基準を確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 330 kL
誤りです。灯油のタンク(300 kL)の110 %です。2基以上のタンクがある場合は、容量が最大のタンクを基準にします。2. 500 kL
誤りです。最大のタンク(500 kL)の100 %です。引火点を有する液体の危険物の防油堤は、110 %以上必要です。3. 550 kL正解
正しい値です。2基以上のタンクの周囲に設ける防油堤の容量は、最大のタンクの容量の110 %以上です。500 kL × 1.1 = 550 kLです。根拠:危険物の規制に関する規則第22条第2項第1号。4. 800 kL
誤りです。2基のタンクの容量の合計です。防油堤の容量は合計ではなく、最大のタンクの容量をもとに求めます。5. 880 kL
誤りです。2基のタンクの容量の合計の110 %です。防油堤の容量は合計ではなく、最大のタンクの容量をもとに求めます。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第7回 問題7。図を文章にし、選択肢1を差し替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第11条第1項第15号。危険物の規制に関する規則第22条第2項第1号。