乙4 過去問・危険物に関する法令
タンクの容量 問1(全3問)
製造所等の貯蔵タンクの容量の制限として、次のうち誤っているものはどれか。
- 1屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの容量の規定はない。
- 2簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンク1基の容量は6,000 L以下である。
- 3屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクの容量は指定数量の40倍以下、ただし、第4類危険物(第4石油類と動植物油類を除く)については20,000 L以下である。
- 4地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの容量の規定はない。
- 5移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクの容量は、30,000 L以下である。
正解と解説を見る
正解:2 簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンク1基の容量は6,000 L以下である。
正答は2番です。簡易貯蔵タンク1基の容量は、6,000 Lではなく600 L以下です。
【タンクの容量の制限】
で、タンクの種類ごとの基準を確認できます。
【タンクの容量の制限】
| タンク | 容量の制限 |
|---|---|
| 屋外貯蔵タンク | なし |
| 屋内貯蔵タンク | 指定数量の40倍以下(第4石油類・動植物油類以外の第4類は20,000 L以下) |
| 地下貯蔵タンク | なし |
| 簡易貯蔵タンク | 1基600 L以下 |
| 移動貯蔵タンク | 30,000 L以下(4,000 L以下ごとに間仕切り) |
で、タンクの種類ごとの基準を確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの容量の規定はない。
正しい記述です。屋外貯蔵タンクには、容量の上限が定められていません。2. 簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンク1基の容量は6,000 L以下である。正解
これが誤りです。簡易貯蔵タンク1基の容量は600 L以下です。根拠:危険物の規制に関する政令第14条第5号。3. 屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクの容量は指定数量の40倍以下、ただし、第4類危険物(第4石油類と動植物油類を除く)については20,000 L以下である。
正しい記述です。屋内貯蔵タンクの容量は指定数量の40倍以下で、第4石油類と動植物油類以外の第4類の危険物は20,000 L以下です。同じタンク専用室に2基以上設ける場合は、容量の合計がこの範囲に収まるようにします。根拠:危険物の規制に関する政令第12条第1項。4. 地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの容量の規定はない。
正しい記述です。地下貯蔵タンクには、容量の上限が定められていません。5. 移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクの容量は、30,000 L以下である。
正しい記述です。移動貯蔵タンクの容量は30,000 L以下で、内部は4,000 L以下ごとに間仕切りで区切ります。根拠:危険物の規制に関する政令第15条第1項。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第3回 問題13。選択肢5を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第12条第1項、第14条、第15条第1項。