製造所等の貯蔵タンクの容量の制限として、次のうち誤っているものはどれか。
  1. 1屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンク……指定数量の40倍以下(第4石油類・動植物油類以外の第4類の危険物は20,000 L以下)
  2. 2地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンク……規定なし
  3. 3給油取扱所の廃油タンク……規定なし
  4. 4移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンク……30,000 L以下
  5. 5給油取扱所の専用タンク……規定なし
正解と解説を見る

正解:3 給油取扱所の廃油タンク……規定なし

正答は3番です。給油取扱所の廃油タンクの容量は、10,000 L以下です。

【貯蔵タンクの容量の制限】
タンク容量の制限
屋外貯蔵タンクなし
屋内貯蔵タンク指定数量の40倍以下(第4石油類・動植物油類以外の第4類は20,000 L以下)
地下貯蔵タンクなし
簡易貯蔵タンク1基600 L以下
移動貯蔵タンク30,000 L以下
給油取扱所の専用タンクなし
給油取扱所の廃油タンク10,000 L以下

(危険物の規制に関する政令第12条〜第15条、第17条)

で、タンク貯蔵所ごとの容量の制限を確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンク……指定数量の40倍以下(第4石油類・動植物油類以外の第4類の危険物は20,000 L以下)

    正しい組み合わせです。根拠:危険物の規制に関する政令第12条第1項第4号。
  2. 2. 地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンク……規定なし

    正しい組み合わせです。地下貯蔵タンクの容量には、制限がありません。
  3. 3. 給油取扱所の廃油タンク……規定なし正解

    これが誤りです。給油取扱所の廃油タンクの容量は、10,000 L以下です。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第7号。
  4. 4. 移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンク……30,000 L以下

    正しい組み合わせです。根拠:危険物の規制に関する政令第15条第1項第3号。
  5. 5. 給油取扱所の専用タンク……規定なし

    正しい組み合わせです。固定給油設備に接続する専用タンクの容量には、制限がありません。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第7号。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第6回 問題5。選択肢3を差し替え、選択肢1の表現を補った学習用問題。危険物の規制に関する政令第17条第1項第7号。

関連する資料

タンクの容量の問題一覧・この分野をまとめて演習する