危険物施設の設置から使用開始までの手続きについて、次のうち誤っているものはどれか。
  1. 1製造所を設置する場合は、市町村長等の許可を受けなければならない。
  2. 2第4類危険物の屋内貯蔵所を設置する場合は、完成検査前検査を受けなければならない。
  3. 3給油取扱所を設置した場合は、完成検査を受けなければならない。
  4. 4第4類危険物の屋外タンク貯蔵所を設置する場合は、完成検査前検査を受けなければならない。
  5. 5製造所等の位置・構造・設備を変更する場合、変更工事に係る部分以外の部分は、市町村長等の承認を受ければ完成検査前でも仮に使用できる。
正解と解説を見る

正解:2 第4類危険物の屋内貯蔵所を設置する場合は、完成検査前検査を受けなければならない。

正答は2番です。屋内貯蔵所には液体危険物タンクがないため、完成検査前検査は必要ありません。

【設置から使用開始までの流れ】

読み込み中…



【完成検査前検査が必要な製造所等】
完成検査前検査は、完成するとタンクの内部や基礎を確かめられなくなるため、工事の途中で行う検査です。液体危険物タンクを有する製造所等が対象です(容量が指定数量未満のタンクしかない製造所・一般取扱所を除く。消防法第11条の2、危険物の規制に関する政令第8条の2)。屋内貯蔵所は容器で貯蔵する施設で、液体危険物タンクがないため対象外です。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 製造所を設置する場合は、市町村長等の許可を受けなければならない。

    正しい記述です。根拠:消防法第11条第1項。
  2. 2. 第4類危険物の屋内貯蔵所を設置する場合は、完成検査前検査を受けなければならない。正解

    これが誤りです。完成検査前検査は、液体の危険物を貯蔵し、または取り扱うタンク(液体危険物タンク)を有する製造所等が対象です。屋内貯蔵所は容器で危険物を貯蔵する施設で、液体危険物タンクがないため、完成検査前検査は不要です。根拠:消防法第11条の2、危険物の規制に関する政令第8条の2。
  3. 3. 給油取扱所を設置した場合は、完成検査を受けなければならない。

    正しい記述です。製造所等は、完成検査を受けて技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用できません。根拠:消防法第11条第5項。
  4. 4. 第4類危険物の屋外タンク貯蔵所を設置する場合は、完成検査前検査を受けなければならない。

    正しい記述です。屋外タンク貯蔵所は液体危険物タンクを有するため、完成検査前検査(水張検査または水圧検査など)を受けます。根拠:消防法第11条の2、危険物の規制に関する政令第8条の2。
  5. 5. 製造所等の位置・構造・設備を変更する場合、変更工事に係る部分以外の部分は、市町村長等の承認を受ければ完成検査前でも仮に使用できる。

    正しい記述です。これを仮使用といいます。仮使用は変更工事の場合の制度で、新たに設置する場合には使えません。根拠:消防法第11条第5項ただし書。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第7回 問題9。選択肢5を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。消防法第11条、第11条の2。危険物の規制に関する政令第8条の2。

関連する資料

設置・変更許可と検査の問題一覧・この分野をまとめて演習する