給油取扱所の位置・構造・設備の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
  1. 1給油取扱所には、事務所その他給油取扱所の業務を行うのに必要な建築物以外の建築物を設けないこと。
  2. 2給油取扱所には、固定給油設備に接続する地下の専用タンク以外に、危険物を取り扱うタンクを設けることはできない。
  3. 3固定給油設備は、敷地境界線から2 m以上の間隔を保つこと。
  4. 4給油取扱所には、自動車等が出入りするための、間口10 m以上、奥行6 m以上の空地を保有すること。
  5. 5給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ2 m以上の塀または壁を設けること。
正解と解説を見る

正解:2 給油取扱所には、固定給油設備に接続する地下の専用タンク以外に、危険物を取り扱うタンクを設けることはできない。

正答は2番です。給油取扱所には、専用タンクのほか廃油タンク等を地盤面下に設けることができ、防火地域・準防火地域以外では簡易タンクも設けることができます。

【給油取扱所に設けることができるタンク】
タンク設置方法容量
専用タンク(固定給油設備・固定注油設備に接続)地盤面下に埋没制限なし
廃油タンク等地盤面下に埋没10,000 L以下
簡易タンク(防火地域・準防火地域以外に限る)地盤面上600 L以下(同一品質の危険物ごとに1基、3基まで)

(危険物の規制に関する政令第17条第1項第7号)

で、給油空地や固定給油設備の位置などの基準を確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 給油取扱所には、事務所その他給油取扱所の業務を行うのに必要な建築物以外の建築物を設けないこと。

    正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第16号。
  2. 2. 給油取扱所には、固定給油設備に接続する地下の専用タンク以外に、危険物を取り扱うタンクを設けることはできない。正解

    これが誤りです。専用タンクのほか、容量10,000 L以下の廃油タンクなどを地盤面下に埋没して設けることができます。防火地域・準防火地域以外では、容量600 L以下の簡易タンクを地盤面上に設けることもできます。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第7号。
  3. 3. 固定給油設備は、敷地境界線から2 m以上の間隔を保つこと。

    正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第12号ロ。
  4. 4. 給油取扱所には、自動車等が出入りするための、間口10 m以上、奥行6 m以上の空地を保有すること。

    正しい記述です。この空地を給油空地といいます。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第2号。
  5. 5. 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ2 m以上の塀または壁を設けること。

    正しい記述です。火災による被害の拡大を防ぐため、耐火構造または不燃材料で造った塀または壁を設けます。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第19号。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第8回 問題9。選択肢5を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第17条第1項。