乙4 過去問・危険物に関する法令
給油取扱所 問7(全8問)
屋内給油取扱所の位置・構造・設備の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
- 1専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
- 2建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分には、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴やくぼみ等を設けないこと。
- 3建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の二方には、壁を設けないこと。
- 4屋内給油取扱所は、病院や老人福祉施設など(消防法施行令別表第一(六)項の用途)に使われる部分を有する建築物には設置できない。
- 5建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合でも、屋根は必ず耐火構造とすること。
正解と解説を見る
正解:5 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合でも、屋根は必ず耐火構造とすること。
正答は5番です。屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合は、屋根を不燃材料で造ることができます。
【屋内給油取扱所の建築物の構造】
(危険物の規制に関する政令第17条第2項第5号・第7号)
で、屋内給油取扱所の主な基準を確認できます。
【屋内給油取扱所の建築物の構造】
| 部分 | 基準 |
|---|---|
| 壁・柱・床・はり | 耐火構造 |
| 屋根 | 耐火構造(上階がない場合は不燃材料でもよい) |
| 建築物のほかの部分との区画 | 開口部のない耐火構造の床または壁 |
| 窓・出入口 | 防火設備を設ける |
(危険物の規制に関する政令第17条第2項第5号・第7号)
で、屋内給油取扱所の主な基準を確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第2項第4号。2. 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分には、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴やくぼみ等を設けないこと。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第2項第10号。3. 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の二方には、壁を設けないこと。
正しい記述です。自動車等が出入りする側や、通風・避難のための空地に面する二方には、壁を設けません。総務省令で定める措置を講じた場合は、一方だけの開放とすることもできます。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第2項第9号。4. 屋内給油取扱所は、病院や老人福祉施設など(消防法施行令別表第一(六)項の用途)に使われる部分を有する建築物には設置できない。
正しい記述です。病院、診療所、老人福祉施設、幼稚園など(消防法施行令別表第一(六)項)の用途に使われる部分を有する建築物には、屋内給油取扱所を設置できません。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第2項第1号。5. 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合でも、屋根は必ず耐火構造とすること。正解
これが誤りです。上部に上階がない場合は、屋根を不燃材料で造ることができます。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第2項第5号。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第8回 問題11。選択肢4を差し替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第17条第2項。