乙4 過去問・危険物に関する法令
販売取扱所の基準 問4(全4問)
販売取扱所についての説明で、次のうち正しいものはどれか。
- 1指定数量の倍数が15以下のものを第2種販売取扱所という。
- 2第2種販売取扱所の用に供する部分は、壁・柱・床・はりを耐火構造とすること。
- 3店舗において容器入りのままで販売すること。ただし第4類の危険物は小分けして販売することができる。
- 4第1種販売取扱所では、第4類の危険物のみ取り扱うことができる。
- 5第1種販売取扱所の用に供する部分について、壁やはりの構造規制はない。
正解と解説を見る
正解:2 第2種販売取扱所の用に供する部分は、壁・柱・床・はりを耐火構造とすること。
正答は2番です。第2種販売取扱所の店舗部分は、壁・柱・床・はりを耐火構造とします。
【第1種と第2種の違い】
(危険物の規制に関する政令第3条第2号、第18条第1項、第2項)
第2種は取り扱う危険物の量が多いため、第1種より構造の基準が厳しくなっています。第2種では、柱と床も耐火構造とします。
で、第1種・第2種の基準と取扱いの基準を確認できます。
【第1種と第2種の違い】
| 区分 | 指定数量の倍数 | 壁 | はり |
|---|---|---|---|
| 第1種販売取扱所 | 15以下 | 準耐火構造(店舗部分とその他の部分との隔壁は耐火構造) | 不燃材料 |
| 第2種販売取扱所 | 15を超え40以下 | 耐火構造 | 耐火構造 |
(危険物の規制に関する政令第3条第2号、第18条第1項、第2項)
第2種は取り扱う危険物の量が多いため、第1種より構造の基準が厳しくなっています。第2種では、柱と床も耐火構造とします。
で、第1種・第2種の基準と取扱いの基準を確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 指定数量の倍数が15以下のものを第2種販売取扱所という。
誤りです。指定数量の倍数が15以下のものは、第1種販売取扱所です。根拠:危険物の規制に関する政令第3条第2号イ。2. 第2種販売取扱所の用に供する部分は、壁・柱・床・はりを耐火構造とすること。正解
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第2項第1号。3. 店舗において容器入りのままで販売すること。ただし第4類の危険物は小分けして販売することができる。
誤りです。販売取扱所では、危険物を容器に収納し、容器入りのままで販売します。第4類の危険物でも、小分けして販売することはできません。根拠:危険物の規制に関する政令第27条第6項第2号イ。4. 第1種販売取扱所では、第4類の危険物のみ取り扱うことができる。
誤りです。販売取扱所で取り扱う危険物の類に制限はありません。根拠:危険物の規制に関する政令第3条第2号。5. 第1種販売取扱所の用に供する部分について、壁やはりの構造規制はない。
誤りです。第1種販売取扱所でも、壁は準耐火構造(店舗部分とその他の部分との隔壁は耐火構造)とし、はりは不燃材料で造ります。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第3号、第4号。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第6回 問題3。選択肢4を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第18条第2項第1号。