乙4 過去問・危険物に関する法令
販売取扱所の基準 問3(全4問)
第1種販売取扱所の位置・構造・設備の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
- 1店舗部分のはりは、不燃材料で造らなければならない。
- 2店舗部分に天井を設ける場合は、天井を不燃材料で造らなければならない。
- 3店舗部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。
- 4店舗は、平屋建ての建築物に設けなければならない。
- 5危険物を配合する室の床面積は、6 m²以上10 m²以下としなければならない。
正解と解説を見る
正解:4 店舗は、平屋建ての建築物に設けなければならない。
正答は4番です。第1種販売取扱所は建築物の1階に設置すればよく、平屋建てに限られません。
【第1種販売取扱所の主な基準】
販売取扱所は、店舗で容器入りのまま危険物を販売する取扱所で、建築物の1階に設けます。上階がある場合は、上階の床を耐火構造にして、上の階への延焼を防ぎます。
【第1種販売取扱所の主な基準】
読み込み中…
販売取扱所は、店舗で容器入りのまま危険物を販売する取扱所で、建築物の1階に設けます。上階がある場合は、上階の床を耐火構造にして、上の階への延焼を防ぎます。
選択肢ごとの解説
1. 店舗部分のはりは、不燃材料で造らなければならない。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第4号。2. 店舗部分に天井を設ける場合は、天井を不燃材料で造らなければならない。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第4号。3. 店舗部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。
正しい記述です。店舗部分の壁は準耐火構造でよいですが、その他の部分との隔壁は耐火構造とします。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第3号。4. 店舗は、平屋建ての建築物に設けなければならない。正解
これが誤りです。第1種販売取扱所は、建築物の1階に設置します。平屋建てである必要はなく、上階がある建築物の1階にも設置できます。その場合は、上階の床を耐火構造とします。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第1号・第5号。5. 危険物を配合する室の床面積は、6 m²以上10 m²以下としなければならない。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第18条第1項第9号イ。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第7回 問題6。選択肢5を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第18条第1項。