乙4 過去問・危険物に関する法令
給油取扱所 問8(全8問)
給油取扱所の位置・構造・設備の基準について、誤っているものはどれか。
- 1給油取扱所は、学校・病院から30 m以上離して設置する必要はない。
- 2地下専用タンクを設けることができる。
- 3給油空地は、漏れた危険物が浸透しないための舗装をすること。
- 4給油取扱所の事務所等で火気を使用する場合は、漏れた可燃性蒸気が内部に流入しない構造とすること。
- 5灯油を容器に詰め替えるための固定注油設備を設ける場合は、詰め替え作業に必要な空地を給油空地内に保有すること。
正解と解説を見る
正解:5 灯油を容器に詰め替えるための固定注油設備を設ける場合は、詰め替え作業に必要な空地を給油空地内に保有すること。
正答は5番です。灯油の詰替えに必要な注油空地は、給油空地以外の場所に保有します。
【給油空地と注油空地】
(危険物の規制に関する政令第17条第1項第2号、第3号)
給油と詰替えの作業が同じ場所で重ならないように、注油空地は給油空地と分けて設けます。
で、給油空地や固定給油設備の基準を確認できます。
【給油空地と注油空地】
| 空地 | 目的 | 位置 |
|---|---|---|
| 給油空地 | 自動車等に直接給油し、給油を受ける自動車等が出入りする | 固定給油設備のホース機器の周囲(間口10 m以上、奥行6 m以上) |
| 注油空地 | 灯油・軽油を容器に詰め替え、または車両に固定されたタンクに注入する | 給油空地以外の場所 |
(危険物の規制に関する政令第17条第1項第2号、第3号)
給油と詰替えの作業が同じ場所で重ならないように、注油空地は給油空地と分けて設けます。
で、給油空地や固定給油設備の基準を確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 給油取扱所は、学校・病院から30 m以上離して設置する必要はない。
正しい記述です。給油取扱所は、保安距離を必要としません。根拠:危険物の規制に関する政令第17条。2. 地下専用タンクを設けることができる。
正しい記述です。固定給油設備に接続する専用タンクは、地盤面下に埋没して設けます。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第7号。3. 給油空地は、漏れた危険物が浸透しないための舗装をすること。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第4号。4. 給油取扱所の事務所等で火気を使用する場合は、漏れた可燃性蒸気が内部に流入しない構造とすること。
正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第18号。5. 灯油を容器に詰め替えるための固定注油設備を設ける場合は、詰め替え作業に必要な空地を給油空地内に保有すること。正解
これが誤りです。詰替え作業に必要な空地(注油空地)は、給油空地以外の場所に保有します。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第3号。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第6回 問題9。選択肢3を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第17条第1項第3号。