給油取扱所の位置・構造・設備の基準について、誤っているものはどれか。
  1. 1給油取扱所は、学校・病院から30 m以上離して設置する必要はない。
  2. 2地下専用タンクを設けることができる。
  3. 3給油空地は、漏れた危険物が浸透しないための舗装をすること。
  4. 4給油取扱所の事務所等で火気を使用する場合は、漏れた可燃性蒸気が内部に流入しない構造とすること。
  5. 5灯油を容器に詰め替えるための固定注油設備を設ける場合は、詰め替え作業に必要な空地を給油空地内に保有すること。
正解と解説を見る

正解:5 灯油を容器に詰め替えるための固定注油設備を設ける場合は、詰め替え作業に必要な空地を給油空地内に保有すること。

正答は5番です。灯油の詰替えに必要な注油空地は、給油空地以外の場所に保有します。

【給油空地と注油空地】
空地目的位置
給油空地自動車等に直接給油し、給油を受ける自動車等が出入りする固定給油設備のホース機器の周囲(間口10 m以上、奥行6 m以上)
注油空地灯油・軽油を容器に詰め替え、または車両に固定されたタンクに注入する給油空地以外の場所

(危険物の規制に関する政令第17条第1項第2号、第3号)

給油と詰替えの作業が同じ場所で重ならないように、注油空地は給油空地と分けて設けます。

で、給油空地や固定給油設備の基準を確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 給油取扱所は、学校・病院から30 m以上離して設置する必要はない。

    正しい記述です。給油取扱所は、保安距離を必要としません。根拠:危険物の規制に関する政令第17条。
  2. 2. 地下専用タンクを設けることができる。

    正しい記述です。固定給油設備に接続する専用タンクは、地盤面下に埋没して設けます。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第7号。
  3. 3. 給油空地は、漏れた危険物が浸透しないための舗装をすること。

    正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第4号。
  4. 4. 給油取扱所の事務所等で火気を使用する場合は、漏れた可燃性蒸気が内部に流入しない構造とすること。

    正しい記述です。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第18号。
  5. 5. 灯油を容器に詰め替えるための固定注油設備を設ける場合は、詰め替え作業に必要な空地を給油空地内に保有すること。正解

    これが誤りです。詰替え作業に必要な空地(注油空地)は、給油空地以外の場所に保有します。根拠:危険物の規制に関する政令第17条第1項第3号。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第6回 問題9。選択肢3を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第17条第1項第3号。

関連する資料

給油取扱所の問題一覧・この分野をまとめて演習する