ガソリン10,000 Lを貯蔵する屋外タンク貯蔵所について、次のうち誤っているものはどれか。
  1. 1保安距離および敷地内距離を確保しなければならない。
  2. 2指定数量の倍数が10以上となるので、避雷設備を設けなければならない。
  3. 3タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けなければならない。
  4. 4タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、タンクの容量の110%以上としなければならない。
  5. 5保有空地の幅は、9 m以上でなければならない。
正解と解説を見る

正解:5 保有空地の幅は、9 m以上でなければならない。

正答は5番です。指定数量の倍数が50なので、保有空地の幅は3 m以上です。

ガソリンは第1石油類(非水溶性)で、指定数量は200 Lです。指定数量の倍数は、10,000 L÷200 L=50です。

【屋外タンク貯蔵所の保有空地】
指定数量の倍数空地の幅
500以下3 m以上
500を超え1,000以下5 m以上
1,000を超え2,000以下9 m以上
2,000を超え3,000以下12 m以上
3,000を超え4,000以下15 m以上

(危険物の規制に関する政令第11条第1項第2号。4,000を超える場合は、タンクの直径または高さに応じて定めます)

で、製造所等ごとの保有空地の幅を確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 保安距離および敷地内距離を確保しなければならない。

    正しい記述です。屋外タンク貯蔵所は保安距離が必要で、ガソリンのように引火点を有する液体を貯蔵する場合は、敷地内距離も必要です。根拠:危険物の規制に関する政令第11条第1項第1号、第1号の2。
  2. 2. 指定数量の倍数が10以上となるので、避雷設備を設けなければならない。

    正しい記述です。指定数量の倍数は10,000 L÷200 L=50で、10以上です。根拠:危険物の規制に関する政令第11条第1項第14号。
  3. 3. タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けなければならない。

    正しい記述です。液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けます。根拠:危険物の規制に関する政令第11条第1項第9号。
  4. 4. タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、タンクの容量の110%以上としなければならない。

    正しい記述です。1基のタンクの周囲に設ける防油堤の容量は、タンクの容量の110%以上とします。根拠:危険物の規制に関する規則第22条第2項第1号。
  5. 5. 保有空地の幅は、9 m以上でなければならない。正解

    これが誤りです。指定数量の倍数は50で、500以下なので、保有空地の幅は3 m以上です。9 m以上は、指定数量の倍数が1,000を超え2,000以下の場合です。根拠:危険物の規制に関する政令第11条第1項第2号。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第4回 問題8。選択肢5を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第11条第1項第2号。

関連する資料

屋外タンク貯蔵所の問題一覧・この分野をまとめて演習する