乙4 過去問・危険物に関する法令
屋外タンク貯蔵所 問3(全3問)
ガソリン10,000 Lを貯蔵する屋外タンク貯蔵所について、次のうち誤っているものはどれか。
- 1保安距離および敷地内距離を確保しなければならない。
- 2指定数量の倍数が10以上となるので、避雷設備を設けなければならない。
- 3タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けなければならない。
- 4タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、タンクの容量の110%以上としなければならない。
- 5保有空地の幅は、9 m以上でなければならない。
正解と解説を見る
正解:5 保有空地の幅は、9 m以上でなければならない。
正答は5番です。指定数量の倍数が50なので、保有空地の幅は3 m以上です。
ガソリンは第1石油類(非水溶性)で、指定数量は200 Lです。指定数量の倍数は、10,000 L÷200 L=50です。
【屋外タンク貯蔵所の保有空地】
(危険物の規制に関する政令第11条第1項第2号。4,000を超える場合は、タンクの直径または高さに応じて定めます)
で、製造所等ごとの保有空地の幅を確認できます。
ガソリンは第1石油類(非水溶性)で、指定数量は200 Lです。指定数量の倍数は、10,000 L÷200 L=50です。
【屋外タンク貯蔵所の保有空地】
| 指定数量の倍数 | 空地の幅 |
|---|---|
| 500以下 | 3 m以上 |
| 500を超え1,000以下 | 5 m以上 |
| 1,000を超え2,000以下 | 9 m以上 |
| 2,000を超え3,000以下 | 12 m以上 |
| 3,000を超え4,000以下 | 15 m以上 |
(危険物の規制に関する政令第11条第1項第2号。4,000を超える場合は、タンクの直径または高さに応じて定めます)
で、製造所等ごとの保有空地の幅を確認できます。
選択肢ごとの解説
1. 保安距離および敷地内距離を確保しなければならない。
正しい記述です。屋外タンク貯蔵所は保安距離が必要で、ガソリンのように引火点を有する液体を貯蔵する場合は、敷地内距離も必要です。根拠:危険物の規制に関する政令第11条第1項第1号、第1号の2。2. 指定数量の倍数が10以上となるので、避雷設備を設けなければならない。
正しい記述です。指定数量の倍数は10,000 L÷200 L=50で、10以上です。根拠:危険物の規制に関する政令第11条第1項第14号。3. タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けなければならない。
正しい記述です。液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けます。根拠:危険物の規制に関する政令第11条第1項第9号。4. タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、タンクの容量の110%以上としなければならない。
正しい記述です。1基のタンクの周囲に設ける防油堤の容量は、タンクの容量の110%以上とします。根拠:危険物の規制に関する規則第22条第2項第1号。5. 保有空地の幅は、9 m以上でなければならない。正解
これが誤りです。指定数量の倍数は50で、500以下なので、保有空地の幅は3 m以上です。9 m以上は、指定数量の倍数が1,000を超え2,000以下の場合です。根拠:危険物の規制に関する政令第11条第1項第2号。
出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第4回 問題8。選択肢5を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第11条第1項第2号。