平屋建てのタンク専用室に設置する屋内貯蔵タンクの最大容量として、誤っているものはどれか。
  1. 1第2石油類の非水溶性液体……40,000 L
  2. 2第1石油類の非水溶性液体……8,000 L
  3. 3第1石油類の水溶性液体……16,000 L
  4. 4第3石油類の非水溶性液体……20,000 L
  5. 5第4石油類……240,000 L
正解と解説を見る

正解:1 第2石油類の非水溶性液体……40,000 L

正答は1番です。第2石油類の非水溶性液体は、20,000 Lが上限です。

屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍以下です。ただし、第4石油類と動植物油類以外の第4類の危険物は、40倍の量が20,000 Lを超えるときは20,000 L以下です(危険物の規制に関する政令第12条第1項第4号)。

【屋内貯蔵タンクの最大容量】
品名指定数量指定数量の40倍最大容量
第1石油類(非水溶性)200 L8,000 L8,000 L
第1石油類(水溶性)400 L16,000 L16,000 L
第2石油類(非水溶性)1,000 L40,000 L20,000 L
第3石油類(非水溶性)2,000 L80,000 L20,000 L
第4石油類6,000 L240,000 L240,000 L

で、タンク貯蔵所ごとの容量の制限を確認できます。

選択肢ごとの解説

  1. 1. 第2石油類の非水溶性液体……40,000 L正解

    これが誤りです。指定数量の40倍は1,000 L×40=40,000 Lですが、第2石油類は20,000 Lを超えるときは20,000 Lが上限です。根拠:危険物の規制に関する政令第12条第1項第4号。
  2. 2. 第1石油類の非水溶性液体……8,000 L

    正しい記述です。指定数量200 Lの40倍で、8,000 Lです。根拠:危険物の規制に関する政令第12条第1項第4号。
  3. 3. 第1石油類の水溶性液体……16,000 L

    正しい記述です。指定数量400 Lの40倍で、16,000 Lです。根拠:危険物の規制に関する政令第12条第1項第4号。
  4. 4. 第3石油類の非水溶性液体……20,000 L

    正しい記述です。指定数量2,000 Lの40倍は80,000 Lですが、20,000 Lを超えるので、20,000 Lが上限です。根拠:危険物の規制に関する政令第12条第1項第4号。
  5. 5. 第4石油類……240,000 L

    正しい記述です。第4石油類には20,000 Lの上限がないので、指定数量6,000 Lの40倍の240,000 Lです。根拠:危険物の規制に関する政令第12条第1項第4号。

出典・備考:乙種第4類 本試験型テスト 第4回 問題9。選択肢5を差し替え、選択肢を並べ替えた学習用問題。危険物の規制に関する政令第12条第1項第4号。

関連する資料

タンクの容量の問題一覧・この分野をまとめて演習する